防爆电气设备的类别、级别与温度组别
  1.1 爆炸性气体环境危险区域的划分
  0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混和物的环境。
  1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混和物的环境。
  2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混和物的环境或即使出现也仅是
  短时存在的爆炸性气体混和物的环境。
  0区一般只存在于密闭的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区
  也很少存在,大多数情况属于2区。
  1.2、防爆电气设备分为二类:
  Ⅰ类 煤矿井下用电气设备
  Ⅱ类 除矿井以外的场所使用的电气设备
  1.3、Ⅱ类电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类;并按其最高表面温度分为T1~T6六组。
  1.4、 爆炸性气体混合物按引燃温度分组
  2.名词述语
  2.1、隔爆型电气设备
  具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力, 并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备,其标志为“d”。
  2.2、增安型电气设备
  在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,结构上采取措施提高安全裕度,以避免在正常和认可的过载条件下出现电弧、火花或高湿电气设备,其标志为“e”。
  3.防爆原理
  电气设备引燃可燃性气体混合物有两方面原因:一个是电气设备产生的火花、电弧、另一个是电气设备表面(即与可燃性气体混合物相接触的表面)发热。对于设备在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内,或采取浇封型、充砂型、充油型或正压型等其他防爆型式就可达到防爆目的。而对于增安型电气设备是对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上再采取一些保护措施,尽力使设备在正常运行或认可的过载条件下不会发生电弧、火花和过热现象,就可进一步提高设备的安全性和可靠性。因此这种设备在正常运行时就没有引燃源,而可用于爆炸危险环境。
  4.防爆标志举例
  4.1、如电气设备为ⅡB类隔爆型T3组,标志为ExdⅡBT3。
  4.2、如电气设备为Ⅱ类增安型,温度组别为T2组,标志为ExeⅡT2。
  4.3、如电气设备采用一种以上的复合型式,则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如主体采用增安型内装ⅡC类隔爆部件,温度组别为T4,标志为ExedⅡCT4。
  4.4、如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组。标志为:DIPDPT11