1  带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验。
2  绝缘工具电气试验项目及标准见表4。操作冲击耐压试验宜采用250/2500μs的标准波,以无一次击穿、闪络为合格。工频耐压试验以无击穿、无闪络及无过热为合格。
电气试验周期为:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。
表4     绝缘工具的试验项目及标准
额定电压(kV)  试验长度(m)  1min工频耐压  
(kV)  5min工频耐压  
(kV)  15次操作冲击耐压(kV)  
出厂及  
型式试验  预防性  
试验  出厂及  
型式试验  预防性  
试验  出厂及  
型式试验  预防性  
试验  
35  0.6  150  95  /  /  /  /  
63(66)  0.7  175  175  /  /  /  /  
110  1.0  250  220  /  /  /  /  
220  1.8  450  440  /  /  /  /  
330  2.8  /  /  420  380  900  800  
500  3.7  /  /  640  580  1175  1050  

3  带电作业机具的机械试验标准:
3.1 静荷重试验。2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。
3.2 动荷重试验。1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便,无卡住现象者为合格。