百技网

 找回密码
 立即注册
搜索
《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖
查看: 199|回复: 3

馈电漏试问题

[复制链接]
发表于 2020-3-1 18:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
馈电开关当分开关的时候 漏试不跳闸  我测量漏试时零序电压42v (原先是0.几伏)零序电流经过采集电阻  我量的他的电压0.019v(原先是0.002v)  保护盒我换的新的  为啥就是不动作    当总开关的时候 能动作 附加直流电起作用了     啥问题啊     我测量的对么   
发表于 2020-3-5 16:27:55 | 显示全部楼层
把信号变压器两根线换一下位置试试,要不就是对地分布电容小,换了试试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-4 23:19:35 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2020-3-2 07:38
哪个厂家?什么型号?

哈尔滨400馈电
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 07:38:10 | 显示全部楼层
哪个厂家?什么型号?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|百技网

GMT+8, 2020-3-30 12:33 , Processed in 0.097441 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表