首页 教程 目录 A-AA+ 书签 朗读

             

3、控制回路工作原理

照明信号综合保护装置原理与维修 by 成伟

2021-12-1 08:49

     上一贴,讲了照明综保的主回路,这一贴讲控制回路。为了简化原理图,让初学者更容易理解,我们先省略综保插件内部的工作原理。有的坛友也许会问,不学综保插件的工作原理,怎么维修呀。其实是一样,我们可以把综保插件看做一个整体,只需要了解他的功能,一样可以修好照明综保。在实际的工作中,也没有几个人会去修综保的插件,万一插件坏了,都是更换新的。当然,为了让坛友更好的理解照明综保的原理,我们会在后面介绍综保插件的工作原理。




    上面这张图(点击图片可放大),是照明综保的控制回路。图中的白色部分,是综保插件的内部结构,虚线下的数字,是综保插件的引脚号。
      在主回路中,交流接触器CJ吸合,负载部分Za、Zb、Zc和Xa、Xb就会有电。交流接触的CJ的吸合,要靠CJ的吸合线圈来驱动。【交流接触器的工作原理和我们在80开关中讲到的真空接触器的工作原理差不多,都是靠吸合线圈(电磁铁)来带动 动触点来进行工作的。大家可以找一个交流接触器拆开来看看。我在这里就不讲了,因为太简单了。】



    交流接触器的线圈要想得到电源,就需要为它提供一个回路。他的回路如下:CJ交流接触器吸合线圈的电源回路如图中红色线所描,从熔断器4RD(22号线)开始——经过熔断器5Rd——综保插件执行继电器J——启动按钮QA1——停止按钮TA1——回到24号线,也就是3RD熔断器侧。
       当启动按钮按下之后,CJ线圈就会通过上面的路径的到一个127V的电源,线圈吸合,带动主回路接通。同时交流接触器的辅助触点CJ4(图中启动按钮QA1左侧的常开点)闭合。为吸合线圈自保提供了回路。
       停止的时候,当然是按下停止按钮Ta1,切断吸合线圈的回路,使接触器释放。


    这就是照明综保的控制回路,很简单。比80开关都简单。有的坛友又开始疑惑了,既然这么简单的电路就可以使照明综保工作,那剩下的那么多线路是做什么用的,你怎么不讲?大家别急,剩下的电路就是对照明综保进校保护的。当照明综保及负载出现漏电、短路、过载、绝缘下降的时候,综保就会跳闸。这些知识,将在下一贴介绍。

当他人从你分享的链接访问本页面时,每一个访问者的点击,你将获得[1技能] 的奖励,一个IP计算一次.

打开手机扫描阅读

收藏 书评 打赏

上一章
返回顶部