5、移变高压开关的电压保护

移动变电站原理与维修 by 成伟

2021-12-13 20:11

    移动变电站高压开关的电压保护主要有过电压保护和欠电压保护。这个厂家的移变高压开关的过压保护范围是当电压大于额定电压的115%时,保护器动作。欠压的保护是当实际电压低于额定电压的75%时。保护器动作跳闸。

下面我们来看看电压保护是如何实现的。



    移动变电站高压开关的电压保护原理还是比较简单的。首先,高压变压器将6000V的高压变为110V的低于,这个110V的低压即给PLC、高压真空断路器、低压侧保护箱提供工作电源。同时,又通过一个110V变12V的变压器,将电压信号送至电压取样电路。电压取样电路对电压信号处理以后,送至PLC的AD模块。

    PLC根据送来的信号,来判断电压的高低,并将此电压显示在显示屏上。当电压低于额定电压的75%时,即额定电压为6000V,当电压低于6000*75%=4500V时。PLC就会判定为欠压故障,会驱动K1分闸继电器分闸,同时在显示屏上显示“欠压故障”。
当电压高于额定电压的115%时,即6000*115%=6900V时,PLC会判定为过压故障,驱动K1分闸继电器分闸,同时在显示平时显示“过电压故障”。