《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

电机局部放电特性

[复制链接]
查看1527 | 回复1 | 2011-9-17 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

局放的特性与其产生的机理有关,这里不再对局放机理展开论述,只是简单地罗列局部放电的一些典型特性。
电机局放的第一个特性是局放信号主要发生在每一周期的第一和第三象限。绝缘系统气隙放电的简单模型可以用电容来等效,在第一象限当外加电压上升,电容两端的正向电压超过局放起始电压时,气隙开始放电。放电引起的气隙两端累积电荷建立了一个反向电压使气隙内部的电压减小。当气隙两端的电压再次上升到局放的起始电压时局放再次发生,如此循环直到外加电压不再上升。此后,随着外加电压逐步下降,气隙的电压也逐步下降,当气隙的反向电压超过局放起始电压时再次发生局放现象。
电机局放的第二个特性是检测到的局放电压脉冲与外加的电压趋势是反向的。也即在工频的第一象限,局放产生负的、下陷的脉冲;在第三象限,局放产生正的,向上的脉冲。这也可以认为是负极性的局部放电发生在气隙的正电压增加的第一象限;正极性的局部放电发生在气隙的负电压增加的第三象限。这些局部放电,在功率信号上可以检测到从几毫伏至几伏形式的高频脉冲。
电机局部放电的第三个特性是不同类型的放电在各象限的行为表现是不同的。譬如对于线棒松动造成的槽放电来说,局放的正极性放电脉冲明显超过负极性脉冲(最大幅值超过2倍以上,放电重复率超过10倍以上)。这是由于放电气隙两端材料的不同造成的。因此根据局放脉冲的统计特性,如相位-放电量-重复率( )、放电极性-重复率( 、 )等图谱,可进行故障诊断,确定放电类型和程度。
热帖推荐
yhm321 | 2012-11-18 10:05:43 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则