漏电的越级跳闸和短路的越级跳闸有什么区别

[复制链接]
查看451 | 回复1 | 2024-3-17 19:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
这两个是不是一回事,如何防范
热帖推荐
金源 | 2024-6-6 19:56:34 | 显示全部楼层
漏电越级跳闸应该是线路产生漏电时动作,漏电越级跳有馈电的整定时间大于了移变或者零序功率设置太大导致馈电不灵敏。短路就很简单了,就是你的馈电的短路值大于你移变值,导致移变先于馈电跳闸。不论哪一种越级跳都是不安全不符合规定的,移变作为后备保护使用,馈电开关为主保护使用。个人愚见不足之处多多指教。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则