【例10-1】有一个钢筋加工场,负载总功率为176kW,平均cosφ=0.8,需要系数Kx为0.5,电源线电压380V,用BX线,请用安全载流量求导线的截面。
解:Ij=KxΣP/√3Ulcosφ=0.5176×1000/3×380×0.8=166(A)
查得25℃时导线明敷设可得截面为35mm2。它的安全载流量为170(A), 大于实际电流166(A)。室内穿管线安全载流量和管内导线根数有关。
表10-14室内BV绝缘线穿钢管敷设时的安全载流量及钢管(SC)管径(mm)对照表  
截面
mm2
二根
三根
四根

25℃
30℃
35℃
40℃
SC
25℃
30℃
35℃
40℃
SC
25℃
30℃
35℃
40℃
SC

1.0
14
13
12
11
15
13
12
11
10
15
11
10
9
8
15

1.5
19
17
16
15
15
17
15
14
13
15
16
14
13
12
15

2.5
26
24
22
20
15
24
22
20
18
15
22
20
19
17
15

4.0
35
32
30
27
15
31
28
26
24
15
28
26
24
22
15

6.0
47
43
40
37
15
41
38
35
32
15
37
34
32
29
20

10
65
60
56
51
20
57
53
49
45
20
50
46
43
39
25

16
82
76
70
64
25
73
68
63
57
25
65
60
56
51
25

25
107
100
92
84
25
95
88
82
75
32
85
79
73
67
32

35
133
124
116
105
32
115
107
99
90
32
105
98
90
83
32

50
165
154
142
130
32
146
136
126
115
40
130
121
112
102
50

70
205
191
177
162
50
183
171
158
144
50
165
154
142
130
50

95
250
233
216
197
50
225
210
194
177
50
200
187
173
158
70

120
290
271
250
229
50
260
243
224
205
50
230
215
198
181
70

150
330
308
285
261
70
300
280
259
237
70
265
247
229
209
70

185
380
355
328
300
70
340
317
294
268
70
300
280
259
237
80

表10-15塑料绝缘电线空气中敷设长期负载下的载流量