《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

电气专业危险点及控制措施(现场巡视)

[复制链接]
查看1641 | 回复3 | 2011-9-23 20:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

巡视条件 危险点 控制措施
正常巡视 雷雨天 1、避雷针落雷,反击伤人。 1、穿试验合格的绝缘靴,并远离避雷针。
2、避雷器爆炸伤人。 2、戴好安全帽,不得靠近避雷器检查动向。
3、室外端子箱,瓦斯继电器进水。 3、端子箱、机构箱门关紧,瓦斯防雨罩
雾天 1、突发性设备污闪(雾闪),接地伤人。 1、应穿绝靴巡视。
2、空气绝缘水平降低,易发生放电。 2、在室外,布置措施或设备巡视时,严禁扬手。
3、能风度低误入非安全区域内。 3、巡视时要谨慎、小心。
冰雪天 1、端子箱,机构箱内积雪溶化受潮、直流接地或保护误动。 1、检查箱门关闭良好,若遇受潮时,应立即热风机干燥处理。
2、蓄电池室内温度过低,不能正常工作。 2、门窗封闭良好,温度不你于规定值。
3、巡视路滑,易摔跤,易误入覆雪坑内。 3、穿绝缘胶鞋,慢行,及时清雪。
4、设备覆雪脱落伤人。 4、带牢安全帽。
5、上下室内外楼梯踏空,滑跌。 5、及时清雪,抓住扶手慢行。
夜间 1、夜间能见度低易伤人。 1、照明电池照度合格,戴牢安全帽。
2、巡视路盖板不整齐,踏空摔跤,造成人体挫伤、扭伤。 2、认真检查,盖板应平整,无窜动。接路线巡视
机、炉 1、压力管道爆炸伤人。 1、应尽可能避免靠近和长时间的停可能受到烫伤的地方。
设备巡视 2、高压落物伤人。 2、戴牢安全帽,禁止在吊车下方及可能落物的地方逗留,尽量减少通过此类地方,必须通过时要注意观察。
  3、盖板不整齐,踏空摔跤。 3、通过沟道应检查沟盖板齐全、覆盖合格,牢固可靠。保持通道、工作场所照明充足。
  4、上下室内外楼梯踏空,滑跌。 4、上下楼梯、爬梯应扶好抓牢扶手。
  5、转动机械伤人。 5、着装及维护方法符合安规要求。
大风天气 1、刮起外物短路。 1、认真巡视,对外物及时处理、清理。
2、开会机构箱门失控,挤伤手。 2、开合箱门时,用力适度,避免箱门在风力作用下,开合挤手。
3、设备防雨帽、标示牌脱落伤人。 3、平时认真检查,不牢固的及时处理。
高温天气 1、充油设备,油位升高,内压增大,造成喷油严重渗油。 1、监视油位变化,必要时请求停电调动油位。
2、液压机构油压异常升高,开关不能安全可靠动作。 2、监视不超过极限压力,人工安全泻压。
3、气动机构气压异常升高,开关不能安全可靠动作。  
汛期 1、电缆隧道进水,淹没电缆。 1、监视油位变化,必要时请求停电调动油位。
2、道路积水,威胁操作人安全。 2、监视不超过极限压力,人工安全泻压。
特巡 系统接地 1、接地故障引起谐振PT爆炸。 1、做好路面排水,使积水不入电缆沟,备好排水泵。
2、接地易产生跨步电压伤人。 2、及时排水,操作时穿绝缘靴,戴绝缘手套。
CT开路 CT爆炸伤人 1、检查时戴牢安全帽,远离PT。
2、巡视时穿绝缘靴,戴绝缘手套,与接地点保持8m以上距离。
SF6泄压 SF6气体中毒 进入室内启动风机,戴防毒面具。
充油设 1、设备爆炸伤人。 巡视时戴牢安全帽,远离异音设备,停电处理。
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-10-2 22:56:54 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-2 18:44:13 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-13 09:48:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则