《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

双电源用户最大需量的认定

[复制链接]
查看2329 | 回复3 | 2011-9-23 20:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

一、引言

      2004年6日,国家发展改革委员会出台了《销售电价管理暂行办法》,标志着作为电力体制改革核心问题的电价改革已经明确了方向,电价新机制已形成:即“两部制电价”。

      该文在第三章销售电价的计价方式中规定:

      两部制电价由电度电价和基本电价两部分构成:电度电价是指按用户用电度数计算的电价;基本电价是指按用户用电容量计算的电价。

      基本电价按变压器容量或按最大需量计费。
      因此,对采用最大需量来进行计费的用户和供电部门来说,最大需量的准确性至关重要。它不仅关系到结算的准确性,涉及各利益主体的经济效益,而且电网运营管理人员可准确对采集到的电网运行参数、电量等数据进行分析、评价,及时采取措施,调整发供配电方式,提高电网运行的经济性。

二、最大需量表在双电源用户的应用

      由于负荷性质不一样,现在部分大中型工业企业对供电的可靠性要求非常高,不但要求供电设备有备用,供电电源也要求有两个独立的电源,而且100%负荷备用。

      由于两个电源一般取自不同的电源点,受系统潮流的影响,两电源可能合环运行,因此,电力负荷可能会在用户站内穿越,也可能两电源同时对用户供电。这样就对用户最大需量的认定带来难题:特别是两电源同时对用户供电时,存在每回电源所带的负荷在不同时间会不一样的情况,因此不能单纯把两回电源不同时段的最大需量相加来作为用户的最大需量,否则会影响用户的直接经济效益。

      对此类用户进行过不完全调查,他们基本电费的收取只能采取以变压器容量为依据。而《销售电价管理暂行办法》第三章销售电价的计价方式中明确规定:基本电价按变压器容量或按最大需量计费,由用户自行选择。而目前此类用户根本没有选择余地。

三、最大需量表的现状

      通过调查,目前电力市场上应用较为广泛的最大需量表主要有以下几种类型:

      机械指针式最大需量电能表;字轮式最大需量电能表;三相电子式多功能电能表;三相电子式复费率电度表。

      笔者对目前国内外较多不同类型的最大需量表进行了研究,发现它们的测量原理一般都采取区间法测量或滑差法测量:

      以区间法测量时,通常在一定时间内累计与功率成正比的脉冲数,乘以脉冲的电能当量,再除以时间得需量值,将其保存在最大需量的存储单元中;然后进行下一个时间区间的计算,得另一需量值。两个需量值进行比较,存入最大需量存储单元;反之不存。依此类推,使最大需量单元中始终保持在规定时间内的平均功率最大值。

      若以滑差法测量,则第二次在第1+t min~15+t min内计算平均功率,式中t为滑差区间对应的时间。第n次在第1+nt min~15+nt min内计算平均功率。每次将当前测得的值与已存入的最大值比较,将大者保持在最大需量单元中。

      由于双电源类型用户一般用电负荷都比较大,采用高压计量方式,并且关口表安装位置在电源侧,即两关口表之间有较长的距离,单靠测量表计本身根本无法满足上述类型用户的需求, 要解决好此类问题,必须从其他方面着手。

四、解决方案

      方案一、概述:以变电站内脉冲电能表、电量采集装置为分站系统,在调度楼内设一个主站系统,通过控制程序解决该问题。

      1.脉冲电能表

      传统的电度表多是模拟电能表,没有数据端口,不能发送脉冲信号,因此必须对变电所内相应各关口电度表进行更换,换为目前普遍推广的电子式多功能电能表或电子式复费率电度表。

      该电能表以专用集成电路为测量单元,对被测的三相电压、三相电流信号取样,经模/数转换电路将它们转换成数字量,对应的数字电压信号、数字电流信号相乘和相加,求得功率,然后将功率变换成脉冲信号,送数据处理单元处理。

      数据处理单元由CPU、存储器等组成。CPU接收测量单元传送过来的信息后,累计电能脉冲,计算出该回路的最大需量,以RS232或RS485标准,与电量采集装置通信。

      2.电量采集装置

      在两端变电站内各安装一套电量采集装置。电量采集装置专事读取从电能表发来的脉冲信号,并将脉冲数记录下来,转换为电能数据。

      各关口电能表的电量信息等传到电量采集装置后,由电量采集装置将各电度表传来的信息进行读取、转换、编码、发送至主站系统。

      3.主站系统

      在电网运营企业调度楼内设一个主站系统,主站系统同时与两变电所之间进行通信。主站系统将同时读取从两端变电所传来的电量信息,进行读取、解码、程序处理,累计相同时段两回路的最大需量之和与预先设定的需量限定值进行比较。

      并且还可进行其他程序控制:如超出限定值,可报警,同时作一次超量记录;若超量次数超过规定值,则输出跳闸控制信号,动作于执行机构,切断供电电源。若当前需量小于设定的限值时,则在一个计算周期结束后,将当前需量和超量次数自动清零。脉冲中断子程序重新计算,记录新的当前需量。

      由于主站系统的通信手段较多,有光纤、载波、卫星通信等,也可采用公用电话网,因此不需单独设置通信网络。
共2页:
上一页
1
2
下一页
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-10-23 21:30:06 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-21 20:04:06 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-16 09:47:48 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则