《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

双速电机接线原理

[复制链接]
查看2009 | 回复2 | 2011-9-23 20:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

按钮和时间继电器控制双速电机控制电路接线次序
为方便同学们接线、提高接线的速度、特将双速电机控制电路接线次序叙述如下、供大家参考。
一、控制电路接线次序(共21根线)
1.9# 线 (由KM3常闭,接KM1线圈)
2.11# 线 (由KM3线圈,接KM1常闭1)
3.11# 线 (由KM1常闭1,接KM2线圈)
4.4# 线 (由KM1常开,接KM1常闭2)
5.7# 线 (由KM2常闭,接时间继电器延时断开左)
6.0# 线 (由KM3线圈,接KM1线圈)
7.0# 线 (由KM1线圈,接KM2线圈)
8.8# 线 (由KM3常闭,接KM2常闭)
9.5# 线 (由KM1常闭2,接时间继电器瞬时闭合左)
10.5# 线 (由时间继电器瞬时闭合左,接延时闭合左)
11.10# 线 (由KM1常闭1接,时间继电器延时闭合右)
12.3# 线 (由KM1常开,接时间继电器瞬时闭合右)
13.4# 线 (由KM1常闭2,接时间继电器延时断开右)
14.4# 线 (由KM1常开,接接线排4)
15.5# 线 (由时间继电器延时闭合左,跨线接接线排5)
16.3# 线 (由时间继电器瞬时闭合右,接接线排3)
17.6# 线 (由时间继电器线圈右,接接线排6)
18.0# 线 (由KM2线圈,接时间继电器线圈左)
19.0# 线 (由熔断器0端,跨接时间继电器线圈左)
20.1# 线 (由熔断器1端绕行,跨接热继电器1端)
21.2# 线 (由热继电器2端,接接线排2)
二、主电路接线顺序(共22根线)
1.将KM1下端三个主触头,接热继电器发热元件三个上端(共3根线)
2.将热继电器发热元件三个下端,接接线排U1、V1、W1(共3根线)
3.将三个主熔断器分别接,KM3三个主触头上端(共3根线)
4.将KM3三个主触头下端分别接,接线排W2、V2、U2)
5.将KM2上端三个主触头短接(2根短线)
6.将KM1和KM3上端三个主触头分别连接(由里向外连接,共3根线)
7.将KM1和KM2下端三个主触头分别连接(由里向外连接,共3根线)
8.将两个控制电路熔断器进线分别接两个主电路熔断器进线。(2根线)
注:配线的基本步骤及原则:(1)先分线;(2)先里后外、先短后长;(3)横平竖直不交叉;
(4)出线先沉底再整形;(5)跨线时要从接线端上跨;(6)主触头间的连接可以不沉底;(7)主电路和控制电路要用两种颜色分开,控制电路走右边;主电路走左边。