BX绝缘电线明敷及穿管时持续载流量

[复制链接]
查看2020 | 回复1 | 2011-9-24 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

型 号 BX
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度(°C) 65
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O  
导线根数   2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12   以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm 2) 导线穿管敷设载流量(A)
1.5 24 22 20 13 9 8 7 12 9 7 6 11 8 7 6
2.5 31 28 26 17 13 11 10 16 12 10 9 15 11 9 8
4 41 38 35 23 17 14 13 21 16 13 12 20 15 12 11
6 53 49 45 29 22 18 16 28 21 17 15 25 19 16 14
10 73 68 62 43 32 27 24 40 30 25 22 37 27 23 20
16 98 90 83 58 44 36 33 53 40 33 30 49 37 31 28
25 130 120 110 80 60 50 45 73 55 46 40 68 51 42 38
35 165 153 140 99 74 62 56 91 68 57 51 84 63 52 47
50 201 185 170 122 92 76 69 112 84 70 63 104 78 65 58
70 254 234 215 155 116 97 87 144 108 90 81 132 99 82 74
95 313 289 265 198 149 124 111 193 144 120 108 168 126 105 94
120 366 338 310 231 173 144 130 213 160 133 120 196 147 122 110
150 419 387 355 269 201 168 151 248 186 155 139 228 171 142 128
185 484 447 410 311 233 194 175 287 215 179 161 264 198 165 148
240 584 540 495 373 279 233 209 344 258 215 193 316 237 197 177
注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算