《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

负荷计算(范例)

[复制链接]
查看1592 | 回复4 | 2011-9-24 19:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

一个1000余户居住小区(10万平方)负荷计算如下:
住宅用电负荷:(95+189)户×4KVA/户=1136KVA
(335+268+141)户×6KVA/户=4464KVA
商铺用电负荷:5010M2×100VA/ M2=501KVA
公建用电负荷:1090M2×80VA/ M2=87.2KVA
共计总负荷:(1136+4464)×0.4+(501+87.2)×0.8=2711KVA
2711/80%=3388
在扩初中,电业局提出总负荷不够,最起码需要4000KVA以上。我想这主要就是需要系数的问题了,我取的是0.4,如他们所说不是要0.7以上了?而措施P247中提出260~300户数的需要系数也只需要0.3。而我取0.4,我想也不会错吧。请各位指教。对了,我所在的是南方沿海地区。 南方沿海地区也差不多阿。
《居住区供配电设施建设标准(DGJ32/J11-2005)》,建筑面积120平方米及以下的,基本配置容量每户8kW,配变配置系数不小于0.6.
注:配置系数已考虑负载率、同时系数和功率因素。
(95+189+335+268+141)户*8kW=8824kW
1)如果按0.6的配置系数,配变安装容量为5294kW。
2)考虑0.4的同时系数,0.65的变压器负载率,0.9的功率因素,则变压器安装容量为:(0.4/(0.9*0.65))*8824=6000kW。
kVA是变压器视在功率的单位,简称S;
视在功率S由有功功率P(单位kW)和无功功率Q(单位kVar)组成:S^2=P^2+Q^2
功率因数就是P与S的比值,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角。
热帖推荐
yhm321 | 2015-4-14 14:10:53 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-7-29 08:23:29 | 显示全部楼层
学习,学习。
毒蝎子 | 2014-7-28 19:20:44 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
pmr68 | 2014-7-28 10:10:36 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册