《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

无功补偿降低线损

[复制链接]
查看1409 | 回复2 | 2011-9-24 19:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

安装并联电容器降低线损
线损是电网经济运行的一项重要指标,能源部已颁发线损管理条例。线损与通过线路总电流的平方成正比,设送电线路输送的有功功率P为定值,功率因数为cosj1时,流过线路的总电流为I1,线路电压为U,等值电阻为R,则此时线损为:
  
   =                                                      (2-9)
装设并联电容器装置后,功率因数提高为cosj2,则线损为:

     =                                                   (2-10)
线损降低值为:
                              (2-11)
设KP=      (2-12) 。             KP称为线损降低功率系数或节能功率系数,则(2-11)式为:

线损降低的比例为:
  
                                       (2-13)
由(2-13)式可绘出不同的cosj1时,线损降低比例 与cosj2的关系曲线(见§4-1)。由(2-13)式可得,补偿后功率因数cosj2越高,线损降低功率系数越大,节能效果愈好,在不同的cosj1和 cosj2时,KP值可由图2-6查出。

KP=

图2-6 线损降低功率系数KP值

例:某厂用电负荷P=1000KW,cosj1=0.8,线损PL1=80KW,装并联电容器装置Qc=400Kvar后,求cosj2和KP 。
解:装设并联电容器装置前,该厂的视在功率为

无功功率为:

     =
装设并联电容器装置后,视在功率和功率因数为:

   =

线损降低的比例:

=
每小时节能效果 度。
热帖推荐
yhm321 | 2015-4-21 12:17:54 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-29 09:47:33 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则