《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

浅析降低大型火力发电机组厂用电率的措施

[复制链接]
查看1668 | 回复1 | 2011-9-26 19:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

  华能德州电厂6号机组(660 MW)是山东电网单机容量最大的2台火力发电机组之一,锅炉由德国巴布考克(BABCOCK)公司制造,为亚临界参数自然循环汽包炉,制粉系统配备6台BABCOCK公司制造的双进双出、正压直吹筒式钢球磨煤机;于2002年10月13日完成168h连续满负荷试运行后投入生产。华能德州电厂6号机组投产发电初期,单机综合厂用电率(包含外围除灰、化学、输煤系统厂用电)经常在5.8%以上,华能德州电厂在深挖节电潜力,降低6号机组厂用电率方面采取了一系列措施。
1 机组节电潜力分析?
  厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6 kV辅机上,风烟、制粉、循环水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右[1],因此,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、制粉、循环水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键[2]。
1.1制粉系统、风烟系统的节电潜力分析  
  (1) 6号机组一次风机为入口静叶调节离心式风机,依靠风机入口挡板调节风机出力,一次风压跟踪锅炉负荷变化。由于一次风压设计值偏高,且风压随机组负荷变化小,当机组在400~500 MW低负荷运行时(锅炉不投油稳燃负荷为400 MW)。低负荷运行时,一次风压仍维持较高水平(9.0 kPa左右),使磨煤机携带风调节挡板节流损失增大,一次风机电耗增加。针对这个问题,华能德州电厂修正了DCS内部一次风压曲线,增加了运行人员手动设定风压模块,在机组负荷为550~660 MW之间时,维持一次风压为9.0~10.0 kPa,当机组负荷降至400~450 MW时,适当降低一次风压至7.5~8.0 kPa,使低负荷期间磨煤机携带风调节板开度增大,减少了磨煤机携带风电动调节挡板的节流损失。?
  (2) 由于空预器漏风率较大,漏风损失造成风机电耗增大,同时,由于空预器积灰较为严重,造成部分蓄热片腐蚀,致使机组满负荷时空预器烟侧压差高达2.4~2.5 kPa,远高于设计值1.2 kPa,导致一次风机电耗增大。对此,在机组检修期间,将空预器密封装置更换为可调式密封,并更换了已腐蚀损坏的蓄热片,降低了空预器漏风率,减少了风烟阻力;同时,为了避免空预器低温腐蚀,损坏蓄热片,运行时需根据环境温度变化及时投入暖风器,将空预器蒸汽吹灰替换为乙炔脉冲吹灰装置,优化了吹灰运行方式,使空预器积灰得到控制,烟侧压差可以维持在1.2 kPa以下,降低了风机电耗。?
  (3) 机组投产初期磨煤机故障率较高,磨煤机?切换次?数较多,启停频繁。因磨煤机启、停逻辑设?计繁琐,从?而延长了切换2台磨煤机并列运行的?时间,增?加了磨煤机的空载电耗。通过改良检修工艺,降低了磨煤机故障率,减少了磨煤机消缺切换次数;修改简化了磨煤机启、停步骤,删除了一些不必要的步骤,将磨煤机启动、停止时间由原30 min缩短为15 min左右。?
  (4) 6号炉磨煤机为双进双出钢球磨,由于锅?炉实际燃?用煤种与设计煤种有差别,钢球实际磨损率与供货厂家提供的钢球添加公式存在较大误差,?致使投?产初期需补充钢球数量偏多,磨煤机实际运行功率上升,增大了厂用电量。经不断摸索积累经验,运行人员调整了磨煤机充球频率,通过合理?计划对?磨煤机补充钢球,在保证磨煤机出力的情?况下,使?磨煤机平均运行功率由原来1 430 kW降低到1 370 kW左右。?
  (5) 磨煤机油站逻辑设计不尽合理,原设计磨煤机顶瓦油压低时,无延时跳磨煤机;顶瓦油泵出口滤网堵塞无法实现在线清理。磨煤机跳闸不仅使锅炉燃烧不稳定,同时也增加了磨煤机切换次数,使电耗增加。经过多次攻关试验和分析论证,我们将磨煤机顶瓦油系统进行了技术改造,将磨煤机顶瓦油压低跳磨煤机增加了50 min延时,实现了顶瓦油泵出口滤网堵塞在线清理,进一步减少了磨煤机切换次数,同时保证了锅炉燃烧稳定。
  (6) 合理安排磨煤机组合运行方式,正常情况下,6号机组4台磨煤机组合可以带550 MW负荷,5台磨煤机组合可以带660 MW额定负荷,如果机组负荷曲线在550~580 MW之间时,第5台磨煤机出力不足额定出力的30%,运行很不经济。当5、6号机组均运行在不经济负荷时,运行人员及时与值长沟通,请示调度,合理调整5、6号机组负荷曲线,使启动第5台磨煤机的机组尽量多带负荷,节省厂用电消耗。
  (7) 6号机组送风机为定速、电机驱动轴流式动叶可调送风机,由于DCS内部原设计二次风压偏高,低负荷时二次风挡板节流较大,增加了送风机电耗。对此,结合锅炉燃烧情况,我们将各二次风口手动调节挡板由原50%开度增大到80%~100%。同时修正了DCS内部二次风压曲线,将满负荷(660 MW)时,二次风压从2.5 kPa降为1.85 kPa,使运行中二次风电动挡板开度增大,减少了挡板节流带来的厂用电损耗。  
1.2循环水系统节电潜力分析及节电措施  
  (1) 华能德州电厂6号机组设有定速运行循环水泵3台,正常运行采取2运1备的运行方式,为降低循环水泵电耗,经过论证,在环境温度较低的冬季,运行1台循泵就可以满足凝汽器冷却水和真空的要求,降低了厂用电消耗。
  (2) 投产初期胶球清洗收球不正常,经常收不到球,为回收胶球不得不开启第3台循泵提高循环水压力。经对胶球清洗系统运行方式的调整,选择规格合适的胶球,将胶球泵收球时间由1 h延长到3~5 h,实现了胶球清洗运行正常,收球时不再开启第3台循环水泵,避免了因收球带来的循环水厂用电损失。?
  (3) 机组停止后,由于循环水系统需经开式水系统向主机润滑油、空压机提供冷却水源,导致循环水泵、开式水泵少用户运行时间过长,使厂用电增加,对此,为主机润滑油增加了一路工业水源作为备用,停机后主机润滑油冷却水切至工业水,空压机冷却水切至邻机供给,使循环水泵无用户后可以得到及时停运。  
1.3运行管理及设备运行方式  
1.3.1 机组正常运行时辅助系统的节电措施?
  (1) 合理调整真空泵运行方式,根据6号机组汽机真空严密性较好和真空泵出力较大的实际情况,将真空泵运行方式由2台泵运行、1台泵备用改为1台真空泵运行、2台真空泵备有 。?
  (2) 磨煤机停运后即停止出口分离器电机运行。?
  (3) 磨煤机启动后即停止磨顶轴油泵运行。?
  (4) 除渣溢流水池溢流水泵由连续运行调整为间断运行,当溢流池水位高或灰水制浆时再开启溢流水泵运行。使溢流水泵运行时间由原来每天24 h缩短到2~3 h。?
共2页:
上一页
1
2
下一页
热帖推荐
yhm321 | 2012-12-19 00:31:26 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则