《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

关于继电保护专业实行点检定修的探讨

[复制链接]
查看2408 | 回复2 | 2011-9-26 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

点检定修制是一种综合的现代管理体系,是点检制和定修制的总称,也是设备检修由预防性计划检修向状态检修过渡的重要一环。我厂自2001年12月18日第一台机组投产以来,在除热工和继电保护专业外一直推行点检定修制。时至2005年9月14日已经创出全厂安全生产1366天的佳绩,标志着点检定修制在我厂一次设备检修工作中取得了很大的成功,但对电气一次设备实施保护、控制、监测的继电保护专业尚未实施点检定修。本文就继电保护专业实施点检定修制的必要性和可行性及其相关问题进行论述,不当之处还望指正。
    1.  继电保护点检定修含义
    继电保护专业点检定修是指通过设备状态监测技术和设备自诊断技术,结合继电保护装置及其二次回路(统称电气二次设备)的运行和检修历史资料,对电气二次设备状态作出正确评价,根据状态评价结果科学安排检修时间和检修项目。
    2. 厂继电保护检修现状
    继电保护是发电厂电气安全的重要屏障,目前我厂对继电保护装置及其二次回路(统称电气二次设备)采用的是“到期必修,修必修好”的预防性计划检修模式,严格按照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》对继电保护装置及二次回路进行检修试验,以确保装置元件完好、功能正常,确保回路接线及定值正确,提高继电保护健康运行水平。同时作为新投产电厂,在新厂新制模式下,继电保护人员数量较少。机组定期检修时间短,造成检修时任务多而且集中。
    3. 继电保护点检定修的必要性
    长期以来,继电保护实行预防性计划检修为主的检修体制,暴露出来的问题很多:缺陷较多的设备检修不足,状态较好的设备又检修过剩,主要依靠检修规程来确定检修项目又会导致检修的盲目性。这就要求我们既不能只是在出现不正确动作后才去分析和修复,也不能照搬传统预防性计划检修模式。因此我厂继电保护实行点检定修是非常必要的。随着微机在继电保护及自动装置的广泛应用,继电保护的可靠性、定值整定的灵活性大大提高,依据传统的《继电保护及电网安全自动装置检验条例》来维护电气二次设备,显然不合时宜。
    首先,若按照传统的预防性计划检修,保护装置在两次检修之间出现故障,只有等保护装置功能失效或下一次检修时才能发现。在这期间,如果一次设备或系统出现故障,保护将不能正确动作,这对电力系统来说是非常严重的问题。
    其次,随着一次设备点检定修的推广与应用,因检修设备而导致的停电时间将越来越短,这就对电气二次设备检修提出了新的要求:在检修体制、检修方法及检验项目、定检修周期等方面做相应改变,因此,只有实行点检定修,才能和一次设备保持同步,适应电力系统发展需要。
    另外,检修本身是一把双刃剑,是一项易出错的工作,措施不当或方法不对可能对设备的稳定运行产生很大的干扰,也可能造成微机保护内部的软件逻辑不正常,致使原本预防的故障发生。虽然工作人员尽力避免此类情况发生,但是,保护检修之后即发生不正确动作的情况也并不罕见。过度检修的副作用主要体现在以下两个方面:
    1) 增大了人员过失的可能性。如漏退压板、漏恢复定值等,项目越复杂,检修越繁琐,出现人员过失的可能性越大。
    2) 由于检修手段、技术水平等原因,检修后反而偏离了原来好的状态,违背了检修初衷的情况也时有发生。
    因此,对继电保护实行点检定修制,结合微机保护自检功能,合理安排检修项目和检修周期,能有效地避免过度检修的副作用。
    总之,实行点检定修,一方面可以将检修的工作重点集中在对保护动作的安全性和可靠性有重要影响的检查项目上,避免眉毛胡子一把抓,另一方面可以避免因检修而检修,降低过度检修的副作用,提高检修质量,保证继电保护动作的正确性和可靠性,从而获得继电保护检修投资效益的最大回报。
    4. 继电保护点检定修的可行性
    以往,由于科技水平的限制,只能对继电保护实行预防性计划检修,因为传统的继电保护装置的动作特性是靠“静态”的元器件或机械结构来实现,本身无法自诉“症状”,其工作特性和完整性只能通过定期检修试验才能确认其是否完好。检修周期的设定,主要依据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》规定和运行经验。而具体检修项目的制定,由于装置的技术水平的限制,不得不“全面”、“细致”,费时费力。
    目前微机型保护技术已进入成熟阶段,简化试验项目、延长检修周期已具备物质条件,主要表现为以下几点:
    1) 微机型继电保护装置软硬件技术都已进入成熟阶段。
    2) 微机保护的自检功能已可以覆盖除出口继电器以外的几乎全部环节。
    3) 全面、彻底地执行各种反措后为微机保护创造了良好的运行条件。
    4) 保护装置在制造上开始引入免维护概念。
    因此,对于经实践和理论验证已经成熟的微机保护装置,实行继电保护点检定修是可行的,要充分考虑微机保护的特点和装置本身的自检功能,有机地结合装置的自检功能和常规检修项目。检修周期的确定充分考虑造成保护装置故障和不正确动作的“静态”元器件上,重点检查装置的模拟量输入回路(数据采集回路),开关量输入输出回路及出口回路。从而大大减轻保护检修试验的工作量,提高工作效率。这样不仅可以缓解保护装置数量多和保护人员不足之间的矛盾,而且有利于保护人员集中精力提高定检质量和效率。
    5. 电气二次设备的状态监测内容
    电气二次设备工作状态的监测是点检定修的基础。电气二次设备的状态监测对象主要有:交流测量系统,直流操作、信号系统,逻辑判断系统,通信系统,屏蔽接地系统等。交流测量系统包括CT、 PT二次回路绝缘良好、回路完整,测量元件的完好;直流系统包括直流动力、操作及信号回路绝缘良好、回路完整;逻辑判断系统包括硬件逻辑判断回路和软件功能。与电气一次设备不同的是,电气二次设备的状态监测对象不是单一的元件,而是一个单元或一个系统,监测的是各元件的动态性能。有些元件的性能仍然需要离线检测,如CT的特性曲线等。因此,电气二次设备的离线检测数据也是状态监测与诊断的依据。
共2页:
上一页
1
2
下一页
热帖推荐
yhm321 | 2015-10-26 00:10:49 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-27 18:19:18 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则