按照部颁《继电保护及自动装置运行管理规程》规定,发电厂应每年结合电力系统发展变化及设备变化编制或修订继电保护整定的方案。每年根据调度的年度继电保护整定方案编制或修订发电厂的继电保护整定方案,并绘制继电保护配置及定值表,使全厂的继电保护的状况一目了然,保证继电保护配置整定的正确性。实际上很多发电厂没有这样做。他们认为线路保护由调度下达整定值,不需要发电厂计算整定值;发电厂的主设备及厂用电系统的情况基本不变,其继电保护亦没有必要每年编制或修订整定方案。实际上电力系统的情况年年都有变化,特别随着国民经济的发展,电网日益扩大,西电东送,全国联网,电力系统的运行状况日新月异,变化是很大。在这种情况下发电厂的运行方式的变化也是很频繁的。因此发电厂的继电保护整定值也必须随着电力系统的运行方式及发电厂的运行方式的变化而改变,否则就会发生事故。近几年来这方面的教训很多。
由于发电厂不编制年度继电保护整定方案,发电厂领导对继电保护的情况就很少了解,继电保护的情况只有继电保护班掌握,有的电厂甚至把继电保护工作都包给检修公司,发电厂对继电保护根本不管。有一个电厂的变压器零序电流继电器的整定值是按国外制造厂给的整定值整定的。当电力系统中的线路故障时,该发电厂的两台主变压器都跳闸解列,而发电厂的有关领导都有不知道变压器的保护是怎样整定的。在一次电力系统事故中,线路故障线路尚未跳闸,而变压器的保护先动作跳闸解列。这些情况如果每年都能按电力系统的变化情况运行单位编制或修定一次继电保护整定方案,并绘制配置及整定值表,这种不正常情况就能发现避免。主管生产的领导必须重视继电保护工作,因为它关系到电力系统的安全运行。
为此建议,每个发电厂都应该根据电力系统调度下达的年度继电保护整定方案,以及发电厂运行、调度部门编制的各种运行方式,编制或修订发电厂主系统及厂用电系统继电保护和自动装置的年度整定方案,并绘制配置及定值表,经调度、运行(值长)、生技、安监等部门讨论,由生产领导(总工程师)批准后实施。整定计算原始底稿要整理成册,妥善保管。这是地区电网、发电厂做好继电保护工作的第一件大事,是继电保护的基础工作。各厂(公司)主管生产的领导一定要抓好这件事,并经常监督其实施。
为了监督整定方案正确实施,保证整定的正确性。各发电厂必须制定继电保护定值管理制度。定值管理制度应包括:
(1) 执行电力系统继电保护主管部门下达的定值管理制度的具体程序。包括定值通知单的回执单寄回及定值通知的管理保存。
(2) 本单位继电保护定值变更的通知定值通知单元的编制、审核、批准、下达、实施等程序和有关规定。
(3) 定值通知单在继电科、调度员、值长、生技等部门的具体管理、保存办法。定值通知单一定要统一编号,按编号顺序装订保管,以便随时查阅。