《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

变压器容量及其阻抗电压关系的探讨和应用

[复制链接]
查看1799 | 回复1 | 2011-9-1 21:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




1 引言
变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性标准。变压器厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容许的偏差内。
国内大多数城市对用户的供电方式都是采用10KV电源到用户端,通过10KV变压器(配变)变低电压为380V( 220V)给用户负荷供电的。所以,每个城市变压器数量最多的也就是这些配变。在某城市给这些配变做负载试验时,发现当中一小部分变压器的阻抗电压值的偏差超出容许的范围(配变的容许偏差