117.问:对塑壳式断路器的定期检查有何要求?(河南 王子佳)

[复制链接]
查看1446 | 回复1 | 2011-9-3 14:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




117.问:对塑壳式断路器的定期检查有何要求?(河南 王子佳)
  答:塑壳式断路器如在空气清洁、干燥的场所使用,比方说在有防尘、空调的电气室使用,每2~3年应检查一次;如在户内,尘埃比较少、没有腐蚀性气体的场所使用,每年均需检查一次。检查项目有:1)接线端子螺钉(栓)的接触情况;2)电流侧表面与绝缘处的凹槽内是否有尘埃;3)分合操作是否顺利,脱扣器能否动作;4)绝缘电阻是否达到要求。检查要点及处理方法为:1)接线端子的导线紧固螺钉(栓)如有松驰,应予拧紧;2)断路器表面、上部电源侧表面或绝缘处如有尘埃、油污、异物,应用干净布去除;3)如分、合不顺,有滑扣或脱扣按钮按下而断路器不自由脱扣,应予修理;4)用500V兆欧表对带电体与框架(大地)、极间检测其绝缘电阻,如未达到10MΩ,则取下绝缘件查原因或予更换。(斌 实)