《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

西门子SIMATIC S7-300/400问答集锦

[复制链接]
查看847 | 回复0 | 2011-11-9 19:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
1. 怎么使用 MPI/DP-RS232
问:我要将CPU314与电脑连接通信应该怎么办?是否用MPI/DP-RS232连接器,要怎么用啊?
答:第一步,将适配器(PC Adapter)与RS232电缆相连。适配器的MPI/DP口插入CPU的编程口,RS232电缆与PC的串口连。
第二步,进入"开始"->"设置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。点选 “Access Point of the Application”=S7ONLINE(STEP7),“Interface Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
第三步,点“Properties”进入属性设置,MPI设置内容:选中“PG/PC is the only master on the bus”,其余内容沿用默认值,或根据CPU的状态变更。 Local Connection设置:COM Port=硬件连接的串口,Transmission Rate=PC Adapter的拨码位置。 确认后退出设置,如果上下位机参数一致的话,此时连机就会成功。
2. IW和PIW有什么区别
问:STEP7在实际应用中IW和PIW有什么区别?
答:我个人理解:对于没有相应的映像缓冲区的输入地址,一定采用PIW指令,而一般外设输入地址,都是没有映像缓冲区的。对于有映像缓冲区的输入地址,一般使用IW,表示取映像缓冲区内数据,但也可用PIW,表示直接取地址内的数据而非映像缓冲区的数据,相当于立即读取。对于输出亦是如此。
3. 模拟信号接地问题
问:我用的SM331 8*12bit 模块信号有时正常有时不正常,后来我把COMP-跟信号的M-接起来就好了,但我同时发现他们之间接电容也可以,是怎么回事??模块的COMP-端、各信号的M-端和模块24伏供电的M端之间电气上有什么关系??
答:对隔离输入模板,.摸板参考地Mana与CPU的电源地M没有电连接。因此Mana与M有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过Eiso,则必须建立Mana与M之间的连接。对SIEMENS的模板,Eiso=75VDC或60VAC。 对非隔离输入模板,则必须建立Mana与M之间的连接。 为抑止信号地M-与Mana之间的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是,建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为单端。
4. cp342-5的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适
问:cp342-5的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适?
答:CP342-5工作原理是, 首先通过硬件配置将各DP子站的分布I/O映射到CP342-5的内存,然后再通过FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)实现CPU与CP342-5的数据交换。数据传递的过程如下: FC1 CPU内存----->CP342-5 ------->DP子站的输出 FC2 CPU内存<-----CP342-5 <-------DP子站的输入 程序中我们控制的只是CPU与CP342-5之间的通讯,而子站与CP342-5的数据交换是由CP342-5根据硬件配置自动完成的。
关于cp341与MM440通讯
问:我用s7-300(cp341)与MM440的com口(29 30)通讯控制变频器 2个PZD,4个PKW具体参数设置如下: P003=3700=51000=52011=12012=22013=4;其他参数采用工厂设置。 仿照USS-S7中的例程进行编程;但是只能向变频器发送PZD参数(控制字1和主设定值),但不能返回任何参数。CP341的指示灯只显示不断发送,接受灯不亮。 在数据块dbnd(DB100)中的DBW6(通讯状态字)的值为0200;DBW8(通讯故障字)的值为0080;不知是什么意思?
答:CP341(RS422/485)采用(RS485)ASCII码协议。CP341如果采用手册中的接线方式(11+,4-)则cp341的接收发送灯同时亮,但是不能进行数据传输;如果接线为(9+,2-)则出现前述情况,即只能向变频器发送PZD参数(控制字1和主设定值),但不能返回任何参数。 如果你只接了9、2的话,现象则说明你的参数设置没有问题。在4线方式下,9、2是发送端。11、4是接受端,没有接线自然没有数据返回。 对MM440应该用2线方式,接线是 11(CP341)-----29(mm440) 4(CP341)-----30(mm440) 且2与4、9与11要短接,你接了吗? 此外,在PKW中你的任务识别标记ID和参数号填对了吗?
5. 315-2DP与ET200M
问:通过DP相连,CPU地址为2,ET200M地址为5,硬件上地址设置正确。 在项目管理器里把软硬件组态好了以后,把SIMATIC300 STATION传给PLC,显示SF错误,ONLINE情况下,OB1不运行。
CYCLE :采样周期。根据物理量变化快慢定,一般要求与FB41执行的周期一致。 如果把HARDWARE再传一遍,则SF错误无,OB1可运行,现在再把SIMATIC300 STATION传给PLC,则重新有SF错误。 我原来以后,把SIMATIC300 STATION传给PLC一次,相当于软硬件组态都传一次,请问各位高手,这样正常吗?
答:我想楼上的各位可能没有看清楚royal的问题:他通过HARDWARE下载+OB下载,没有问题,这样可以排除是组态和程序的问题。他只有在用STATION下载时才出现故障,SF灯亮。所以原因不是很明确。 我个人认为是不是royal并没有将HARDWARE进行“编译保存”,因此他的程序块内没有“SYSTEM BLOCKS”,所以才出现他所说的现象。请royal在试一试!
6. S7-300PID的FB41CONT_C功能及参数设定
问:请教各位高手,本人现用到西门子S7-300(CPU315)做整流系统的PID控制,具体是由AI模块输入4-20MA信号(既A柜/B柜饱和电抗器控制电流信号反馈和机组A柜/B柜直流电流信号反馈),通过CPU调用PID功能块,实现自动闭环控制,最后由AO模块输出一个4-20MA的信号给稳流系统(既A柜/B柜电流给定反馈)。 现请教:
1、具体应调用S7的PID中的哪些功能块。我是直接在OB1里边调用FB41,不知可否。
2、PID标准块FB41的输入输出参数如何整定,PV_PER、SP_INT、PV_IN有何区别。
3、GAIN、TI、TD如何整定。
4、MAN_ON、PVPER_ON怎么用,是直接在FB41的输入端写吗?
答:原理上,PID的调节节奏应该与其采样周期一致,这是数学模型应与物理过程一致的要求。这也就是FB41要在OB35中周期调用且OB35的周期要与FB41采样周期一致的原因。 当然,在OB1或其他FC、FB中调用FB41也是可以的,此时最好将OB1参数区中扫描周期作为FB41的采样周期。 本人在管道恒流恒压的PID过程控制中,也曾在FC中无条件连续调用FB41,PID效果也还令人满意。我个人认为,精度要求不高的应用中,简单调用也是可以的。 FB41参数的设置很灵活,可根据自己的习惯或应用的方便选择。下面是一种方式。
MAN_ON :激活PID手动调节给定值MAN的使能位,可用PID手自动转换位来触发。
PVPER_ON :是PID输入输出参数“PERIPHERAL化”的使能位,即将参数看成0~27648之间的整数。换个说法,就是PID的反馈值直接取自相应AIW通道,而PID输出则直接给出到AQW通道。参数整定由FB41完成。可用调节装置的启动标志来触发本位。
MAN :PID手动调节给定值,当“MAN_ON=1”时有效。
SP_INT:PID的设定值。注意设定值与反馈值的单位一致。为了避免错误,建议将SP_INT转换为-100.0~100.0%之间无量纲的百分数,输入到FB41时,注意只取百分号之前的数即可。
PV_PER:PID过程的反馈值,直接取自反馈量的AIW通道的A/D码。仅在“PVPER_ON =1”时有效。
GAIN:比例系数。
TI:积分时间。
TD:微分时间。
LMN_PER:PID的调节输出,直接对应调节输出AQW通道。
设置了上述参数,基本的PID调节就可以实现了。根据需要再完善其他参数的设置,比如死区的设定等。 利用STEP7中的PID赋值工具可形象快捷地完成参数设置,结果直接存入相应背景数据块,FB41调用时无须再赋值。
7. 除300中的密码
问:我在使用CPU313C-2PTP时,往PLC里下了一个程序,开始还好使,可下载了几次之后,竟然要求密码!本人申明,程序没加密,而且本人还不知如何加密!请问大虾, 如何清空PLC的程序而不需要密码?
答:你需要对MMC卡进行格式化操作。格式化过程如下:
1. 将开关置为“MRES ”位置,并保持,直至LED 停止闪亮(即直至大约9 秒钟后永亮着)。
2. 在随后的3 秒内,释放开关,并再次切换为“MRES ”位置。STOP LED 现在闪亮,指示正在进行格式化。 一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC 就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。 我建议你在http://www.ad.siemens.com.cn/download/manual/as.asp上下载S7-300C的所有资料仔细读一读才进行以上操作,在《S7-300 可编程控制器 CPU 312C 至314C-2DP/PtP CPU 技术参数》一书上有此操作的详细说明,并有注意事项!请注意。
[本文共有 4 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>>
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则