《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

S7-300 PLC 在上海某污水处理场的污水处理系统中的应用

[复制链接]
查看959 | 回复0 | 2011-11-9 19:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
上海某污水厂是上海市人民政府为了改善和治理黄浦江上游水质,满足某地区15万居民生活,提高工业污水处理能力而进行的一个改扩建项目,它属于上海市环境治理重点工程的一部分。该工程除对原某污水处理厂进行改扩建外还包括12平方公里管网及3个泵站的建设,管网总长度达26公里。工程竣工后将达到日处理6.8万立方米污水的能力。西门子工业自动化有限公司(SIAS)通过其强大的技术竞争力和能力,总承了其中的自动化控制系统。
  
  自动化系统方案
  ----根据工艺上工作区的划分,系统控制划分了五个站,其中四个站相对于进水泵站、鼓风机房站、污泥区站、离心机房站,另外在加上一个中央监控站。
  ----在控制方案中采用了SIEMENS SIMATIC S7-300 PLC + PROFIBUS + PC的结构, 共有5个PLC 控制器 、6个上位PC监控站,具体分配是: 进水泵站 (INLET STATION): S7-300 PLC× 1 + PC× 1
  鼓风机站(BLOWERS STATION): S7-300 PLC× 1 + PC× 1
  污泥站(SLUDGE STATION): S7-300 PLC× 1 + PC× 1
  离心机站(CENTRIFUGE): S7-300 PLC× 1 + PC× 1
  中控站(CENTRIAL CONTROL): PC× 2
  模拟屏(MIMIC PENAL): S7-300 PLC× 1
  ----在本系统中每个就地操作站都配有一台上位监控机,这台上位机不仅能操作本地站,在一定的授权下还能对其他站进行监视和控制。中控室配有二台上位监控机,他们能同时控制所有四个就地控制站,向其发送命令。这六个上位监控机之间的关系是互为功能备用的,这就是说这六个监控站中只要有一个发生故障,另外的五个监控站通过一定的授权就能代替该站的工作。系统中所有设备的电源均由UPS提供,每个仪表的电源都由开关型端子控制,能独立开关。保证了系统安全性,和调试的方便性。
  ----系统采用的是SIEMENS的PROFIBUS网络。PROFIBUS是当今欧洲开放型现场总线的标准,他共有三种方式:PFIBUS-FMS, ROFIBUS -DP, PROFIBUS-PA。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则