问10:10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时,使用的安全工具有什么不同?

[复制链接]
查看1950 | 回复3 | 2011-9-3 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<


问10:10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时,使用的安全工具有什么不同?
  答:在10千伏系统停电设备上挂接地线,必须使绝缘杆和戴绝缘手套(图26);而在

  380伏系统停电设备上挂接地线,允许只使用一种绝缘工具,即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。

  问11:挂接地线时,为什么人体不得接触接地线和未接地的导线?

  答:停电设备,在未挂接地线前,如突然来电,此时操作人接触停电设备会造成触电,所以在挂接地线的操作中,操作人应特别注意不要碰尚未挂接地线的停电设备。另外在挂接地线的操作中,操作人亦不要直接触接地线,以防停电设备突然来电,电流经接地线流入大地,此时,接地线带电,操作人如磁触接地线,也会危及人身安全。

  问12:室内配电装置挂接地线应注意什么?

  答:为了保证接地线和设备导体之间的接触良好,对室内配电装置来说,应将接地线挂接在断开的刀闸片上(停电侧)。

  接地线的接地端应固定牢固,连接良好,以保证可靠地接地。在配电装置的适当地点,应设置接地网的接头,供临时接地线用。