《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

8、断开工作电杆上架设的通讯线、广播线等。

[复制链接]
查看1646 | 回复1 | 2011-9-3 14:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



8、断开工作电杆上架设的通讯线、广播线等。
  问5:什么叫明显断开点?为什么要使各方面至少有一个明显的断开点?

  答:拉开的刀闸、刀开关(包括照明户的闸盒)、取下的熔断器(管),把导线从接头处断开,使工作人员明显看到这些断开点,即叫明显断开点。断开设备电源,应至少要有一个明显断开点,其作用:一是做到一目了然;二是使得停电设备和电源之间保持一个一定的空气距离或间隙。因为空气间隙的放电电压一般是比较稳定的,即使在潮湿的情况下,也能保护较高的绝缘强度。而油开关(油断路器)则不然,因为箱(壳)内有绝缘油。当绝缘油溶解水份时,其绝缘强度将显著下降。另外,不论有油的开关或无油的空气开关,往往可能由于触头熔断、机构故障、位置指示器却指示在断开位置;其次,开关的操作方式有手动或电动式,如电动式则可能由于误操作或误动将断开的开关又重新合闸,造成停电工作的设备合闸送电,这样就可能造成事故。因此,禁止在只经开关断开电源的设备上工作,而必须拉开刀闸,使电源的各方面至少有一个明显的断开点。

  问6:为什么两台配电变压器低压侧共用一个接地引下线时其中一台配电变压器出线端停电检修,另一台配电变压器也必须停电?

  答:“两台配电变压器,低压侧共用一接地引下线时,其中一台配电变压器低压出线端停电检修,另一台配电变压器也必须停电。”是指当两台配电变压器共用一个接地引下线时(见图19)如连接部分接触不良或接地网接地电阻不合格,甲台(运行)由于低压三相负荷不平衡,此时中性线对地电位升高。当乙台停电进行某种检修工作时,高压侧挂有接地线,低压侧出口三相刀闸拉开,此时乙台低压侧线圈和引出线,对地将出现电压,并危及工作人员的人身安全。

 
热帖推荐
yhm321 | 2013-6-16 20:17:14 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则