《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

台达现场总线产品在中央空调系统的应用(6)

[复制链接]
查看826 | 回复0 | 2011-11-14 19:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
(5)点击『是』按钮,将配置下载至主站模块,确认PLC处于RUN模式。
    3.3DVPDNET-SL主站模块和从站的IO数据映射
    DVPDNET-SL主站模块→DeviceNet从站
    DeviceNet从站→DVPDNET-SL主站模块
DVPDNET-SL主站模块寄存器 从站设备元件装置
D6037VFD-FDrives 230V 50HP变频器VFD-F变频器状态字
D6038VFD-F变频器设置频率
D6039PLCD408(现场温度信号)
D6040VFD-F Drives 230V 20HP变频器VFD-F变频器状态字
D6041VFD-F变频器设置频率
D6042PLCD500(现场温度信号)
D6043D501(现场CO2浓度信号)
………………
………………
D6064VFD-F Drives 230V 20HP 变频器VFD-F变频器状态字
D6065VFD-F变频器设置频率
D6066PLCD408(现场温度信号)
    3.4保存配置数据
    选择『文件(F)』菜单中『保存(S)』命令,将当前的网络配置保存。
    4DeviceNet网络监视
    4.1实现原理
    主站模块对扫描列表中的节点进行实时监控,并将扫描列表中的每个节点的状态映射到一个位,使用者可以通过监控D6032~D6035的内容获取各网络节点的状态信息。PLC装置与网络节点的对应关系如表2所示。
    表2装置与网络节点的对应关系
PLC元件对应网络节点
b15b14b13… …b2b1b0
D6032节点15节点14节点13… …节点2节点1节点0
D6033节点31节点30节点29… …节点18节点17节点16
D6034节点47节点46节点45… …节点34节点33节点32
D6035节点63节点62节点61… …节点50节点49节点48
    当扫描列表中的节点正常时,相应的位为OFF状态,当扫描列表中的节点发生异常时,相应的位为ON状态。用户通过监控D6036的内容实时获取主站模块的状态信息。当主站模块正常工作时,D6036的内容为0;当主站模块处于初始化时,D6036高字节内容为1,低字节内容为0;当主站模块发生错误时,D6036高字节内容为2,错误的详细信息参考D6036低字节的错误代码:
PLC元件说明
b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0
D6036主站模块状态
(0:正常,1:初始化,2:错误)主站模块错误代码


    4.2PLC元件说明
PLC元件元件说明
M0~M63节点0~节点63状态指示
C0~C63节点0~节点63错误计数器
M100当M100=ON时,主站处于正常状态
M101当M101=ON时,主站处于初始化状态
M102当M102=ON时,主站处于错误状态
D10主站的错误次数
D11主站的错误代码
    4.3PLC程序(DeviceNet网络监控部分)设计
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则