智能馈电KBZ16系列开关漏电参数调试方法
1、             在同一电路中只允许存在一台总开关,其余开关为分开关,总开关参数按说明书调试。主要调整漏电的漏电检测电阻值。
2、             如果分馈电开关选漏不跳闸,就要检查开关辅助接地和主接地的接地是否完好。
3、             分开关在调试漏电检测延时,设为0.05S以下,监视电压3V以下,监视电流30mA以下。
4、             如果以上参数不能满足跳闸条件,可按实际测得参数设置。方法是:按向下键把菜单锁定在零序电压和零序电流显示屏幕,转动实验旋钮并迅速返回,以免总开关跳闸。观察屏幕上所显示的参数,记录下来,再把开关的监视电压和监视电流按观察到的参数调好即可。