[原创] 煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置

  [复制链接]
查看8871 | 回复31 | 2022-3-16 15:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
11、风机开关过、欠压保护相关参数的设置

上一讲                      返回目录                      下一讲

    正确的设置相关参数,是风机开关过压、欠压保护功能正常工作的前提。与过压、欠压保护相关的参数有:额定电压、过压整定、欠压整定、过压保护、欠压保护。
    额定电压:额定电压是过欠压保护的基准,过电压与欠电压的电压值都是以额定电压为基准计算出来的。同时,在开关正常工作时,显示在保护器屏幕上的实时电压,也是以额定电压为基准计算出来的。你可以试试,当开关工作在660V时,你把保护器的额定电压(注意:是保护器的额定电压参数,不是外部660/1140接线分接端子)设置为1140V,你看看保护器屏幕上的电压显示是多少。
    额定电压参数设置的步骤如图11-1:按“确认”键进入参数设置→3工程师菜单→2保护参数设置→3额定电压,然后根据系统实际使用的电压设置为380V、660V或1140V即可。
11-1.png

图11-1

    过压整定参数设置的方法为:“3工程师菜单”→2保护参数设置→7过压整定。整定范围是110%~120%。意思就是:当实际电压达到我们的设定值时,保护器就会认为有过压故障。假如我们设置为120%,当实际电压达到额定电压的120%时,如果我们前面设置的额定电压是660V,那么660*120%=792,也就是当电压超过792V时,保护器就会认为是过压故障。过压整定出厂默认值就是120%,一般不需要修改。当然你也可以根据现场情况进行修改。
    过压整定还有一项“”动作时间”参数(图11-2),
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



热帖推荐
成伟 | 2022-3-17 22:09:18 | 显示全部楼层
努力奋斗 发表于 2022-3-17 19:40
成伟老师每次学习怎么全需要回复

同一帖子回复过一次,再次看就不用回复了。部分帖子设置回复可见也是为了增加论坛的活跃气氛。很多师傅都是长期潜水,看完就走,极少回帖。这样就显得论坛特别的冷清!
1406598021 | 2022-3-16 20:02:29 | 显示全部楼层
认真学习,每天进步。
Yanjun | 2022-3-16 23:04:52 | 显示全部楼层
了解下
努力奋斗 | 2022-3-17 19:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
成伟老师每次学习怎么全需要回复
593917596 | 2022-3-18 21:54:02 | 显示全部楼层
不错123123323
756564706 | 2022-3-20 10:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
我想看看,我想看看我想看看
棍儿棍儿 | 2022-3-20 17:45:03 | 显示全部楼层
写的很好,还想学习机电内容
从头再来 | 2022-3-25 17:16:04 | 显示全部楼层
为什么看不成
450235681 | 2022-3-29 17:07:54 | 显示全部楼层
一直支持版主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则