《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

疑难杂症

  [复制链接]
心痛谁埋单 | 2012-12-22 22:53:23 | 显示全部楼层
<
馈电跳漏电吗
人见人爱 | 2012-12-15 19:42:02 | 显示全部楼层
又学习了点知识。这个网站越来越好了,非常喜欢。
GAOXU | 2012-12-14 21:54:38 | 显示全部楼层
馈电到电机开关的电缆也可能有问题。
麦田守望者 | 2012-9-17 10:09:25 | 显示全部楼层
馈电应该显示漏电的原因,学习啦,成伟老师分析的很对
yhm321 | 2012-9-17 09:54:44 | 显示全部楼层
馈电不显示跳电的原因吗
小土豆儿 | 2012-8-24 07:49:47 | 显示全部楼层
又学到了点知识,谢谢大家
矿工小子 | 2012-8-24 01:12:38 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2012-8-18 22:12
电机绝缘问题,你可以在跳闸之后立即摇测绝缘看看。
你的这种情况是:电机受潮,绝缘下降。在冷态的时候, ...

说的有道理  谢啦这位大哥
匿名 lycybj | 2012-8-20 01:23:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
矿工小子 | 2012-8-20 00:30:50 | 显示全部楼层
pmr68 发表于 2012-8-18 11:00
电机可能有问题了

估计电机绝缘低的原因吧,谢谢啦,嘻嘻------
成伟 | 2012-8-18 22:12:54 | 显示全部楼层
电机绝缘问题,你可以在跳闸之后立即摇测绝缘看看。
你的这种情况是:电机受潮,绝缘下降。在冷态的时候,还不足以让开关跳闸,所以开关及电机能够启动。但是电机运转一段时间后,电机温度升高,使电机内的水珠气化,电机内的空气更加潮湿。绝缘进一步降低,开关跳闸。
这种情况,在冷态的时候摇测电机,绝缘有时候是合格的,所以要在开关跳闸的时候立即摇测,或运行二、三十分钟再摇测来判断绝缘好怀。