《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

kbz-400漏电试验不起作用

[复制链接]
hahahaha | 2013-6-4 23:21:56 | 显示全部楼层
<
是什么开关,哪个厂家的
hahahaha | 2013-6-4 23:18:29 | 显示全部楼层
我当时手头没有现成的,用的是3个10W并联的
ゞ往事如楓う | 2013-6-4 23:10:08 | 显示全部楼层
hahahaha 发表于 2013-6-4 22:12
和我前段时间遇到的毛病一样的,更换漏电试验电阻即可。
祝你成功。

和我的想法一样,原来开关自带的是25W的一个电阻,我更换成一个20W的,结果试验时电阻烫手,待冷却后测阻值,为3.33,25W的为3.96,跟换后也不行呀!郁闷!
№淡然一笑 | 2013-6-4 22:49:56 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
hahahaha | 2013-6-4 22:12:02 | 显示全部楼层
和我前段时间遇到的毛病一样的,更换漏电试验电阻即可。
祝你成功。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则