《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

请问QBZ-80开关中的9号线为什么要接地?2号线和9号线通过开关器壁导电,如果人体触...

  [复制链接]
pmr68 | 2013-8-20 09:10:16 | 显示全部楼层
<
{:soso_e179:}
雨滴 | 2013-8-20 09:01:57 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
成伟 | 2013-8-20 08:08:00 | 显示全部楼层
9号线接地就是控制变压器的二次侧接地,这是为了安全起见。9号线接外壳,外壳再接地。同时人也是站在地上的。这样,人、外壳、变压器的二次侧都在同一电位上了。如果控制变压器的绝缘损坏,高压串入变压器的二次侧。由于二次侧接地,相当于有故障那一相的高压也接地了,与人也在同一电位上了。即使人触及了带有漏电相的外壳。也是相对安全的。另外,保护器检测到漏电,会及时跳闸的。如果还不明白,建议你看看你考电工操作证时使用的那本书上的关于保护接地的相关内容。