《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

电力系统自适应稳定控制装置及其在线实时控制

[复制链接]
查看3103 | 回复6 | 2011-9-7 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<





摘要:基于现代电力系统的复杂性,现有的稳定控制装置按离线策略表方式只能考虑单纯的动态模型,按故障区段、故障类型发出控制命令,不能实时在线考虑事件约束,往往导致控制失准,不能防止电力系统发生灾变事故时造成大面积停电。作者研制的电力系统自适应稳定控制装置采用分散协调解耦控制可同时满足按运行工况及具体故障严重程度在线实时控制的要求,达到有效地防止系统失稳,杜绝大面积停电。
关键词:电力系统稳定;自适应稳定控制装置;分散解耦控制;在线实时控制

1 设计思想
1.1 电力系统稳定控制装置目前应用中的不足
  电力系统扰动形式复杂,扰动量时变,扰动地点随机。而电力系统稳定控制装置目前能达到的状况是“在线预决策”的策略表方式:实时测量系统工况,快速搜索最佳控制策略,在线刷新控制策略表(5min之内),对系统工况和电网发展变化具有较强的适应性。它作为正常运行时预防稳定事故的发生是有效的工具,但对故障情况只能做到利用保护装置判别故障类型和故障发生区段。存在的根本问题是:
(1)准确性差
  根据在线运行方式,假定各种故障扰动,装置周期性(5min)地进行计算并周期性地更新计算结果。当故障发生时,调用故障前最后一次的计算结果。其优点为运行工况为实际情况,能满足200~300 ms内按策略表要求处理完毕,而缺点为准确性差。
  电力系统中的故障是不可预知的,离线计算无法考虑故障点的过渡电阻及电力系统自动装置实际发挥的作用,无法考虑实际单相故障可能比三相故障更严重等,因而可能出现当系统发生故障而稳定控制装置拒动时,系统仍能稳定运行的情况。同时存在离线计算的根本问题,无法保证控制量的准确性,无法保证电力系统不发生大面积停电事故,即无法阻止发生失步振荡、电压崩溃、频率崩溃及非故障线  路因过负荷连续跳闸。
(2)不能满足快速性
  衡量系统是否会失步,关键量是功角变化的大小。功角测量时滞太大,当实测到临界功角时,来不及进行控制,系统就已经解列了。众所周知,电力系统运行从整体上看是一个能量的产生与传输的问题,功角之所以变化是由于系统发生故障时发电机组的机械功率与送出的电功率不平衡产生的暂态能量引起的,且在保护装置切除故障的同时,注入系统的暂态能量就已经知道了。问题在于采用什么方法计算。目前采用的离线(即使5分钟更新一次)的策略表方式是采用全系统能量函数的计算方法,考虑暂态过程中系统所有发电机的能量变化,包括非失稳机组之间作相互摇摆的能量和失稳机组从其余部分分离出去的能量。在暂稳过程中,只有失稳机组的能量才对系统的稳定起决定作用。把非失稳机组间作相互摇摆的能量也计入的全局能量函数的计算结果就不够准确,且计算工作量太大。现有计算机的规模及速度无法满足实时在线控制的要求。
1.2 构成紧急稳定控制装置的出发点
(1)采用专用装置
  现有计算机在规模与速度上只能满足能量管理系统对预防静态稳定事故和经济运行要求的调节及恢复供电的功能,而无法满足紧急在线稳定控制装置的要求。
  电力系统是典型的非线性系统。当系统运行点改变时,如负荷大幅度波动或发生严重故障时,系统的动态特性会显著改变,必须采取切机、切负荷等措施才能保证系统的稳定性,即必须进行非线性控制。
  电力系统稳定控制装置与保护装置一样,属于断续性的紧急控制装置。要想根本解决电力系统的安全稳定问题,必须使稳定装置与保护装置一样满足快速、准确的要求。当电力系统出现发电与用电不平衡时,要求在200~300 ms内快速、准确地完成紧急控制,才能确保系统稳定。而且装置不宜太庞大,因为元件越多,故障率越高,不符合保护装置对可靠性的要求。应该使紧急稳定控制装置与潮流管理等彻底分开,成为专用装置。
本新闻共5页,当前在第1页 [1] [2] [3] [4] [


热帖推荐
yhm321 | 2013-10-28 11:10:18 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
tlnii | 2011-9-30 06:32:31 | 显示全部楼层
好帖子,要顶!
蒋蒙 | 2011-9-30 06:05:46 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿  
安焕业 | 2011-9-20 07:00:06 | 显示全部楼层
哦...............  
taobi | 2011-9-20 07:00:06 | 显示全部楼层
哈哈,顶你了哦.  
alishan | 2011-9-7 21:55:38 | 显示全部楼层
5]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则