《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

考虑电动力效应的高压断路器动力学特性仿真分析

[复制链接]
查看1312 | 回复2 | 2011-9-7 22:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:创新地利用多体动力学仿真软件包ADAMS建立了VS1型真空断路器操动机构的动力学模型,并用试验对模型的有效性进行了验证。同时,还建立了真空断路器电动力计算模型,将开断和关合[r1]过程中的电动力分为洛仑兹力和霍尔姆力。以上述两个模型为基础,对断路器短路开断过程进行了仿真,研究了不同的开断条件下电动力对断路器机械特性的影响,从而为断路器的优化设计和状态检测提供了必要的理论依据。此后采用试验的方法对仿真结果进行了部分验证,验证结果表明仿真在一定程度上揭示了断路器的运行规律。

关键词:电动力效应 高压断路器 动力学特性 仿真分析
 1 引言
   对断路器的动力学特性进行仿真分析,有利于实现断路器的优化设计;并且研究断路器在故障状态下的动作特性,能够为断路器的状态检测提供理论依据。对断路器动力学特性的研究,以往采用的方案是:列出断路器运动部件的运动学方程和动力学方程组;采用适当的数值求解方法求解方程组;采用可视化仿真方法给出运动部件的运动过程和有关运动参数[1]。这种研究方案对于简单的运动系统是比较有效的,尤其在低压电器机构运动特性的研究中得到了成功应用[2-3]。但对于复杂的机械系统,例如高压断路器的操动机构,由于部件众多,各部件之间的约束关系也增多,动力学方程组的复杂性迅速增加,这种方案显得力不从心,为此需要寻求别的解决方案。
多体动力学仿真软件的出现为解决这个问题提供了一种很好的手段。ADAMS软件包是目前世界范围内使用最广泛的机械系统仿真分析软件之一[4]。它可以方便地建立参数化的实体模型,并采用多体系统动力学原理,通过建立多体系统的运动方程和动力学方程进行求解计算[5]。跟传统的仿真方法相比,采用ADAMS进行仿真避免了繁琐的建立方程组和求解方程组的工作,使得用户能够将主要精力放在所关心的物理问题上,从而极大地提高了仿真效率。
   本文基于多体动力学原理,利用ADAMS软件包建立了VS1型真空断路器操动机构的动力学模型,并用试验对模型的有效性进行了验证。同时,本文还建立了真空断路器电动力计算模型,将开断[r2]过程中的电动力分为洛仑兹力和霍尔姆力。以上述两个模型为基础,对断路器短路开断过程进行了仿真,研究了不同开断条件下电动力对断路器机械特性的影响,此后采用试验的方法对仿真结果进行了验证,从而为断路器的优化设计和状态检测提供了必要的理论依据。
  2 VS1型真空断路器动力学模型的建立和验证
   利用ADAMS建立的VS1型真空断路器动力学模型如图1所示。图中所示模型隐含了大量的运动学方程和动力学方程。ADAMS软件通过求解这些封装在内部的方程组实现动力学仿真。

为了确定仿真模型是否符合实际情况,本文利用高精度导电塑料角位移和直线位移传感器分别测试了断路器分合闸过程中,主轴角位移曲线和绝缘拉杆底部的直线位移曲线。同时,在ADAMS软件中测试仿真模型的相关参数。图2给出了分闸过程仿真与实测曲线对比结果。

从图2可以看出,仿真模型的输出曲线跟实际样机的输出曲线吻合得较好。此外,还对仿真模型的其它机械参量进行了测试,这些测试结果都证明了仿真模型的正确性和有效性。


3 考虑电动力效应的断路器动力学特性仿真
   开关电器中的电动力直接影响着电器的工作性能。当发生短路故障时,断路器要迅速开断短路电流,在此过程中,动静触头之间产生很大的电动力,这个力必然会影响断路器的机械特性,尤其是分合闸速度。
   考虑到各相导体之间的电动力对于分合闸速度的影响并不大,故本文仅分析动触头所受到的电动力。动触头所受到的电动力由两部分组成[6],一部分是由于电流在磁场作用下产生的洛仑兹力(Lorntz-force)FL,另一部分是由于触头接触处电流线收缩产生的霍尔姆力(Holm-force)FH。
   本文的仿真对象VS1型真空断路器所用触头具有杯状纵磁结构,如图3(a)所示。为了计算洛仑兹力,需要建立计算模型,首先作如下假设:


热帖推荐
yhm321 | 2013-8-31 20:14:13 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
tashi | 2011-9-7 22:04:43 | 显示全部楼层

(1)电流在导体表面中心位置沿无限细的路径流动,即忽略导体截面对电动力的影响。
   (2)动静触头闭合时,其实际接触位置仅为中心处一点。
   (3)当动静触头分离并产生电弧时,电弧形态的变化不影响触头电流的分布,假定电弧仅有一支,且弧根在触头中心位置。
   基于以上洛仑兹力计算模型,可推导得出动触头所受总的洛仑兹力(方向为竖直向下)的大小为


  式中 ξ为与接触面状况有关的系数,其范围在0.3~1之间;H为材料的布氏硬度;F为接触力。
  需要指出的是,在式(2)中,由电流线收缩产生的电动力FH只存在于动静触头保持金属接触状态的时间里,即在分闸过程中,该力仅存在于超行程阶段,一旦动静触头分开,这个力就不存在了。
   综上所述,在开断短路电流的过程中,所产生的总的电动力FT是洛仑兹力FL和霍尔姆力FH的叠加,设FL和FH的作用时间分别是[te1,te2]和[td1,td2],并分别令


   由文[9]可知,当电力系统发生三相对称短路时,只有当电压相角j 等于0或p时,才获得最大的短路电流峰值。本文研究短路电流对断路器机械特性的最大影响,故令
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则