《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

变配电室倒闸操作规程

[复制链接]
查看971 | 回复1 | 2011-9-17 10:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

1. 关于倒闸
1.1 进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。
1.2 操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。
1.3 配电室内的倒闸操作范围主要包括:
1.3.1 开关、闸刀及熔丝合上或拉开。
1.3.2 电动操作回路的合上或拉开。
1.3.3 继电保护,自动装置的使用或停用。
1.3.4 临时接地线的拆除或挂上。
1.3.5 核对相序及绝缘测试。
1.4 一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。

2. 关于工作票使用
2.1 凡进行下列工作时必须使用工作票
2.1.1 第一类为:
2.1.1.1 高压设备需要停电或部分停电的工作。
2.1.1.2 高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。
2.1.1.3 其他需高压停电的工作。
2.1.2 第二类为:
2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。
2.1.2.2 在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。
2.1.2.3 不需高压设备停电的二次回路上的工作。
2.2 其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。
2.3 事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。
2.4 工作票应由签发人、许可人、负责人签字。
2.5 工作票中所列人员的安全责任。
2.5.1 工作票签发人:
2.5.1.1 工作必要性;
2.5.1.2 工作是否安全;
2.5.1.3 所填安全措施是否完善正确。
2.5.2 工作负责人(或监护人):
2.5.2.1 正确安全地组织实施;
2.5.2.2 对实施人员进行安全、纪律教育;
2.5.2.3 负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善;
2.5.2.4 监护工作人员认真执行安全工作规程;
2.5.2.5 工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。
2.5.3 工作许可人(值班员)
2.5.3.1 审查工作票所列安全措施是否符合现场需要和正确。
2.5.3.2 工作现场布置的安全措施应正确完善。
2.5.3.3 负责检查停电设备有关突然来电的危险,做好防止措施。
热帖推荐
pmr68 | 2013-9-1 11:33:52 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则