80开关的问题

  [复制链接]
放逐自我 | 2013-5-21 20:39:34 | 显示全部楼层
<
先检查保护器是否好的,把4#5#连起来能开说明保护坏了不能开就检查控制回路;从保护----继电器----到辅助接点----到按钮;是否有短路或其他情况
軽沕↘沵哋脣 | 2013-5-21 08:40:13 | 显示全部楼层
不吃鱼的猫 发表于 2013-5-20 16:17
你用表笔顶中间继电器接触器吸合,说明直流的那条线路好着呢,就是继电器线路回路的问题。首先检查综保是否 ...

"说明直流的那条线路好着呢"请问这个开关里面控制回路有直流吗?
306299094 | 2013-5-21 03:45:14 | 显示全部楼层
应该是这样的
gyflijing | 2013-5-20 21:05:22 | 显示全部楼层
看你说的情况是常出现的问题, 我给你提几个故障点吧 ,一   开关停止按钮接点接触不良  ,当然包括本和远控了   二  你的中间继电器有问题了, 接点烧坏了    或者中间继电器 不吸合    三   控制电路 哪有短路点了     好好查查   问题不是很大
启胜科技 | 2013-5-20 20:14:16 | 显示全部楼层
问题问题~!!不
lilinwei2013 | 2013-5-20 20:09:20 | 显示全部楼层
来学习一下
文昊 | 2013-5-20 17:36:20 | 显示全部楼层
你看看图纸不就分析出来了。{:soso_e181:}
不吃鱼的猫 | 2013-5-20 16:17:31 | 显示全部楼层
你用表笔顶中间继电器接触器吸合,说明直流的那条线路好着呢,就是继电器线路回路的问题。首先检查综保是否好着,再着检查附近线头的连接。
pmr68 | 2013-5-20 10:35:44 | 显示全部楼层
来学习一下{:soso_e163:}