《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

低压开关怎么整定???

[复制链接]
潇湘夜雨 | 2013-7-8 19:32:19 | 显示全部楼层
<
在开关上的保护板子上调。你用的电压是660伏的就按电机的额定功率的1.1倍调就行,5千瓦的电流调5.5就行,25绞车调到28到30个流就差不多。
放逐自我 | 2013-7-8 19:31:26 | 显示全部楼层
低压660V的开关整定值=负荷的功率*1.14   
低压1140V的开关整定值=负荷的功率*0.67
开关的整定一般选取的值比上面计算的值稍大一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则