配电管理系统的功能设计

[复制链接]
查看2169 | 回复5 | 2011-9-7 21:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<





摘要: 从配电管理系统(DMS)的定义及项目实施目的出发,对DMS系统实施的设计原则、应用范围和其功能设计进行了论述,是宁波城网改造项目中所进行的该系统国际招标、谈判等工作的一个阶段性技术总结。
关键词: 配电管理系统; 调度自动化系统; 配电自动化; 地理信息系统
中图分类号: TM 727.2   文献标识码: B   文章编号: 1006-6047(1999)06-0039-03

1 DMS系统特点
  配电管理系统(DMS)是包括了输配电网、配电站、变电所、地方电厂及用户的自动化综合体系,具有监视、控制、保护和管理等基本功能。系统的构成在功能和硬件特点方面大致为:①DMS的功能是分布在许多数据/应用服务器和工作站上,服务器和工作站通过计算机网络互联;②DMS系统是一个实时监控和离线管理相结合的系统,DMS系统的安全性要求很高;③系统将电网设备数据和用户数据、实时数据和历史数据、电网图形和地理图形、图形与数据结合在一起,要求有很高的集成度;④适应配电系统现代管理的要求,有一套完整的支持配电系统管理的功能;⑤分布的开放式计算机网络系统,各个模块及其功能与实时数据采集和信息更新能相互配合;⑥可扩充的模块化设计。
2 DMS系统的配置
2.1 系统基本要求
  DMS应由一个安全可靠、能提供各种高级服务、以及能为各种应用的实施和执行提供功能强大、开放式的基础平台和运行在该平台之上的多个相对独立的应用子系统组成,是一个符合配电系统现代化管理要求的、分布式、开放式、模块化、可扩充的自动化系统。基础平台除提供基本的硬件技术和操作系统内核这一基本服务外,还能提供诸如数据库系统、信息传递、人机界面、实时环境应用程序、地理环境应用程序等基础服务以及与其他系统的接口。基于基础平台之上的各应用子系统包括:配电自动化(DA)、故障投诉管理(TCM)、配电网地理信息系统(GIS)、配电网分析软件、配电工作管理系统、配电网的SCADA系统、电量计费等,同时还应和已有的系统进行接口,如MIS系统。这些子系统之间在开放系统结构(OSA)基础上实现有机的横向和纵向的集成,形成一个完整的DMS系统。同时DMS系统应具有适应电网逐渐发展、控制与管理相结合的特点。系统应该做到每一个功能模块的维护和扩展对其余模块的影响都最小。这就要求硬件设备、操作系统、网络互联、人机通信、数据库管理等必须采用国际标准或事实上的工业标准。整个DMS系统具有完全开放的系统体系结构。还应考虑不同操作系统共存于一个DMS中;网络互连采用TCP/IP;采用应用编程接口(API)实现系统的扩充;采用成熟的数据库接口技术(ODBC)完成数据交换;人机接口采用X-WINDOW或NT平台。
2.2 系统中各部分简述
  DMS系统主要由文件服务器、数据库管理服务器、应用服务器、GIS服务器、配电工作管理服务器、TCM服务器、网络管理工作站、调度员工作站、通信服务器、GIS工作站、配电工作管理工作站、TCM工作站、DTS工作站(OPTION)、会议室演示工作站、操作基地工作站、供电局(包括用电管理所)工作站、报表工作站、局长工作站、总工工作站、工程师工作站、电网运行工作站、网络存贮设备、打印机、绘图仪、网络设备及卫星定位时钟等组成。
2.2.1 服务器
  ①文件服务器主要承担系统的域名管理和文件服务的协调管理。②数据库管理服务器在分布式网络中,承担实时和历史数据库的管理、协调及维护,为工作站及配电网分析软件提供数据支撑。③应用服务器承担地区电网和配电网的SCADA功能和配电网分析功能。④GIS服务器承担GIS的数据管理和GIS信息的存储。⑤配电工作管理服务器承担配电设备数据的管理以及支持配电工作管理软件的运行。⑥TCM服务器承担用户投拆信息和事故处理信息的管理、用户信息的存储以及支持TCM软件的运行。
2.2.2 工作站
  ①网络管理工作站承担网络的监视、管理及协调。②调度员工作站是DMS系统主要的人机界面,为电力调度员监控管理电网提供手段,应用于市区配电网及相关地区电网的调度管理。③通信工作站用于采集110 kV及以上变电所、SCS操作基地、地方发电厂、直供高压用户的实时信息,并具有接收GPS卫星时钟,确保系统时钟唯一性的功能;用于采集110 kV及以下变电所站内自动化或RTU实时信息;用于采集配网FTU实时信息;用于DMS系统向被控对象下行控制命令;用于和远程省调、县调的信息交换;用于拨号RTU的信息采集。通信工作站具有互为热备用功能(包括调制解调器)。④GIS工作站用于地理基础信息的建立及管理。⑤配电管理工作站用于配电的工作管理和设备管理、维护。⑥TCM工作站用于故障投拆及处理情况响应的管理。⑦DTS工作站(OPTION)用于调度员的模拟培训。⑧会议室演示工作站用于事故分析、系统演示等。⑨工程师工作站用于系统维护和新应用程序的开发。⑩报表管理工作站用于各种运行、试验和管理报表的编辑、修改和管理。?B11?操作基地工作站、供电局(包括用电管理所)工作站用于SCS操作基地、供电局的实时监视,局长工作站、总工工作站、电网运行工作站分别为局长、总工、电网运行工程师提供必要的信息。


热帖推荐
yhm321 | 2013-10-12 20:16:36 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
葆桢高瞻 | 2011-9-22 06:52:59 | 显示全部楼层
有空一起交流一下  
玉兔 | 2011-9-22 06:46:46 | 显示全部楼层
哥最近喜欢上了顶贴,因为,如果帖子火了,那有哥的功劳。如果帖子被顶沉了....哥也会很有成就感...因为是哥搞沉的~~大家切记~不要迷恋哥~哥只是一个传说
葆桢高瞻 | 2011-9-22 06:18:54 | 显示全部楼层
拿分走人呵呵,楼下继续!
alishan | 2011-9-7 21:44:07 | 显示全部楼层
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则