《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] 高防开关失压线圈不吸合故障的维修_成伟维修笔记5

[复制链接]
查看386 | 回复0 | 2023-8-12 09:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高防开关失压线圈不吸合故障的维修_成伟维修笔记5

设备名称:矿用隔爆型高压真空配电装置
设备型号:BGP9L
设备厂商:东方机电
设备手册:http://www.myele.com/thread-18484-1-1.html
故障现象:一台备用的高防开关,准备启用前试验分合闸功能时,发现无法合闸,失压线圈YA2不吸合。
维修过程:
0812_001.png
1、首先测量上图中1、2号线之间的电压。这是电压互感器二次侧感应出的100V三相电压,经过三相桥式整流后,输出130多伏的直流。为失压线圈YA2和合闸电机M提供电源。
2、测量1、2号线两端的直流电压输出正常,于是便怀疑是中间继电器KA1的触点接触不良。按下合闸按钮,此时KA1吸合,KA1触点闭合。测量2、3号线两端电压,130多伏,也正常。说明KA1的触点接触良好,没有问题。
3、检查失压线圈YA2,用万用表测量失压线圈,也是通的,失压线圈正常。
4、怀疑上图中的YYB模块出了问题,于是测量YYB模块上的电容C1,电阻R5,二极管VD5也都正常。
5、电源正常,测量元器件也都没有问题。这到底是什么原因引起的哪?盯着图纸仔细分析,突然想到:
购买主题 已有 1 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则