《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

继电保护安全措施卡的应用

[复制链接]
查看1923 | 回复1 | 2011-9-24 19:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

继电保护安全措施卡指的是为了防止继电保护“三误”事故,继电保护技术人员编制成的变电站具有危险点预控性质的继电保护装置典型安全措施卡,其实用性、可操作性强。把它作为继电保护工作票里的安全措施并要求严格执行,已日趋成为广大继电保护作业人员的共识。
1  实施继电保护安全措施卡的作用
    有效的继电保护安全措施卡可以起到以下几方面的作用:
    (1) 增强继电保护作业人员对现场保护及自动装置存在危险点的认识,克服麻痹思想和侥幸心理;
    (2) 避免由于技术业务不精、作业流程不熟悉等人员素质问题而引发事故;
    (3) 有效地防止继保作业人员随机或不自觉的行动而导致违章作业;
    (4) 进一步落实安全防范措施,确保人身和设备安全。
2  如何编制好继电保护安全措施卡
2.1  单位领导的支持和重视
    编制继电保护安全措施卡,从始至终离不开领导的支持和重视。
2.2  基层继电保护员工的积极参与
    完善的继电保护安全措施卡不但是安全生产综合预控法的需要,而且对于直接面临生产一线的继电保护员工来说,也是其本身从事专业生产工作的需要,所以基层继电保护员工必须全身心地投入,认真细致地工作,以便编制出完善的继电保护作业项目和控制措施。
2.3  编制继电保护安全措施卡时应考虑的问题
    (1) 应注明工作屏上运行的设备。
    (2) 交流电压回路应考虑电压有明显断开点,防止电压反送。
    (3) 交流电流回路应考虑隔离开流变上来回路,短接装置出去回路,并断开外回路。
    (4) 直流回路应考虑该拉合的熔丝、闸刀,该拆的端子等。
    (5) 应取下禁止投入的压板,以防止误投。
    (6) 装置内部及其他临时措施应注意跳母联开关端子等。
    (7) 工作负责人工作许可后要认真记下压板原始状态,防止设备状态改变。
    (8) 如有补充安全措施,要求工作负责人认真填写,以便完善工作签发人所签发的继电保护安全措施卡。
2.4  继电保护安全措施卡的完善
    继电保护安全措施卡在开始编制及实施阶段,肯定会存在问题和不足,需在实施过程中,根据作业时的现场实际情况,不断地改进和完善其内容。例如,在变电站部分继电保护及自动装置进行改造之后要及时修订或编制相应的继电保护安全措施卡,确保其适用性、正确性。目前,有些供电局已使用网上开票,只需把所完善的内容根据需要输入相应的安全生产管理系统中,就可使整个继电保护安全生产管理系统处于良好的动态循环之中,以确保继电保护安全措施卡的实施质量和效果,提高继电保护工作的安全。
2.5  编制分工
    编制继电保护安全措施的工作一定要在现场完成。工作负责人负责编制变电站所有的继电保护及自动装置的安全措施,由班组长(工作票签发人)负责审查是否符合实际,是否正确完善,再由工区、局级审批人员负责审核并监督落实。
3  继电保护安全措施卡的实施
    (1) 首先,工作许可后工作负责人根据工作票里继电保护安全措施卡中的内容,在开工会上向工作班全体成员讲清工作中存在的危险点和所采取的安全措施。
    (2) 执行继电保护安全措施卡时,执行人每执行一个项目后,由监护人(工作负责人)在相应栏目上打钩。全部执行完后,必须要执行人签名、监护人签名并填写执行时间。
    (3) 工区领导及专职人员应经常下现场检查各作业点继电保护安全措施卡的执行情况。对有问题的要及时提出并要求加以整改,对于屡教不改的,在经济责任制中加以考核。
热帖推荐
pmr68 | 2013-10-16 09:44:19 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则