《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

新人求解关于防爆开关整定怎么计算

[复制链接]
查看3638 | 回复7 | 2015-5-12 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
防爆开关整定怎么计算
热帖推荐
YangMing | 2020-3-29 19:46:36 | 显示全部楼层
2楼7楼正解
ybyq_2006 | 2015-7-28 19:18:59 | 显示全部楼层
二楼是正解,煤矿计算整定值一般用这个来进行快速计算。380v下比如37Kw的电机 整定值为37*2=74A 660V下 整定值为37*1.15=42.55A 1140V下37*0.67=24.79A  根据整定值档位合理选择整定值和短路倍数。短路倍数一般为5-8倍的额定电流
jinyongtai2014 | 2015-6-8 09:28:06 | 显示全部楼层
计算比较复杂,一般用估算就行。
baqimeili | 2015-6-6 09:25:26 | 显示全部楼层
这个真不知道!
lkccwyp@163.com | 2015-5-15 08:29:16 | 显示全部楼层
三大保护内有明细
jinyongtai2014 | 2015-5-14 11:00:54 | 显示全部楼层
根据所带负荷进行计算或估算。
yhm321 | 2015-5-12 19:04:57 | 显示全部楼层

380的电每1千瓦乘以2
660的电每1千瓦乘以1.15
1140的电每1千瓦乘以0.67
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册