《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

CSC2000综合自动化系统在变电所的应用

[复制链接]
查看1760 | 回复1 | 2011-9-23 20:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

蔡广林湖南省资兴市地方电力集团公司(423400)
  
  摘要本文主要介绍了CSC2000综合自动化系统在新区110kV变电所的应用,并就新区变电所如何实现无人值班,提出下一步应做的工作。
  关键词CSC2000变电所综合自动化应用
  1 概述
  新区110kV变电所座落在资兴市新市区境内,是即将兴建的程江口(装机2×1250kW的并网点),担负着城区生活及主要市办工矿企业负荷供电任务。从诸多因素来看,新区变电所的建设及所起的作用、意义都十分重大,因此,我们按无人值班变电所的要求,作为窗口变电所来建设。在设备无油化、布置清晰化、建筑美观化、场地绿化化等方面都进行了新的尝试,并采用了目前国内较先进的四方公司CSC2000变电所综合自动化系统。
  2 变电所基本情况
  主变压器两台总容量40000kVA,型号为SFSZ7-20000/110有载调压变压器;110kV间隔6个、35kV间隔8个、10kV间隔8个;工程分期实施,近期规模如下:
  2.1 设有载调压主变压器1台,容量为20000kVA,型号为SFSZ7-20000/110。三绕组电压等级为110kV/35kV/10kV,其容量比为100/100/110。
  2.2 主变压器35kV进线间隔一回,连接于主变压器和现有35kV变电所主母线之间,原有35kV出线4回。
  2.3 110kV间隔4个,其中110kV母线分段兼旁路母联间隔占2个,出线间隔2个,分别对应于联网和程江口电站。
  2.4 主变压器10kV进线1回连入现有10kV供电母线,10kV出线4回(现有)。
  3 变电所综合自动化实施的指导思想
  通过模拟量,状态量的采集、管理、统计,准确真实地反映现场设备实际运行情况,以比较完善的“四遥”功能,为值班人员创造如临现场的运行条件,并达到各类设计技术规范的要求。
  4 CSC2000变电所综合自动化系统
  CSC2000变电所综合自动化系统,按分层分布式的设计指导思想,把系统分为变电所层和间隔层,采用模块化结构,间隔层装置一一对应于所内一次设备(如一台主要变压器间隔、一条出间隔),对35kV及以下电压等级,装置分别安置在各开关柜上,且集保护、测量、控制、远动、通信等功能于一体,各装置相互独立,独立完成各自功能,仅仅通过所内通信网互连,以实现各装置相互间的通信以及同变电所层的当地监控装置,远方监控装置及工程师站的通信。
  4.1 新区变电所CSC2000的系统配置
  新区变CSC2000的系统配置图1。
  4.1.1 所内通信网用双绞线敷设而成总线形网,考虑变电所二期工程及远期规模,能够很灵活地在网上增加各间隔层装置;
  4.1.2 当任一部分装置有故障时只影响局部的可靠性;
  4.1.3 所内二次电缆大大减少,使安装、维护工作量简化并节省投资;
  4.2 所内通信网
  4.2.1 CCS2000系统采用总线形网,其主要优点有:
  4.2.1.1 网内各楼层地位平等,任意两节点之间可以直接通信,可设置多个主站。新区110kV变电所设有当地监控主站1个,远动主站2个(扩频通信和载波通信各一个),工程师站1个。
  4.2.1.2 组态灵活、扩展性好、网上增加或减少接点非常方便,任一接点的投入或退出都不影响其他接点的正常通信;站增接点可以设在任意地点,原有接点移动集团不经网络初始化文件作任何改变;特别重要的是,对继电保护动作等重要信息设有优先权,在最短的时间内及时响应。
  4.2.1.3 可靠性高,总线形网不像星形网那样有一个中央控制接点而形成可靠性的瓶颈,也不像环形网那样,每一条信息都通过多个接点的转换,中间任一接点失效应会中断通信同时,总线形网对全网通信中断的两种可能情况也给予了充分考虑:
  其一,每个接点都采用耐磨型的脉冲变压器隔离,使网络的总线为无源的电缆,从而大大降低了总线上的故障几率,同时也大大提高了通信网的抗干扰能力。
  其二,每一接点网络连接处采用一小型继电器,能在检测到该接点异常时自动脱离网络,从而避免了由于该通信媒介而使全所通信中断的可能。另外,在双绞线敷设时,用PVC管穿管保护,避免了双绞线的侵蚀及小动物的损伤。
  4.2.2 网络的通信媒介
  CSC2000系统可用光缆和电缆作为通信媒介,新区110kV变电所采用了对称双绞线电缆,同光纤相比,电缆可任意支接而连成总线,且造价低,施工和维护方便,除110kV装置及公用部分安装在控制室内,35kV装置安装在各自的开关柜上,距离不是很远,完全能满足双绞线在300m范围内正常通信的要求,况且,双绞线在网络中仅仅是无源电缆,较好地解决了抗干扰问题。因此,双绞线用作通信媒介比较适中,从投运至今已近几个月,运行情况基本稳定。
  4.2.3 媒介占有控制方式
  CSC2000系统采用CSMA/CD(载波监听多路访问/冲撞检测)的控制方式,即各接点在发送信息之前先侦听总线是否空闲。如果空闲就发送的“先听后讲”的竞争方式,并采用随着网络的繁忙程度自动调整随机等待时间,使2个及以上等待发信的接点在发现网络空闲时发信,避免引起冲撞,同时,为了提高发现冲撞率,采用了若在某一接点发现网上不仅有自己的信息,还有别的信息时就停止发送。过一个随机时间后再竞争的方式。
  CSMA/CD是网上各接点共同遵守的通信原则,它有效地减少了信息冲撞机会。
  4.3 装置功能及应用
  4.3.1 CSL-216装置用于35kV及以下电压等级的出线间隔集保护、控制、测量、通信。在实施中,我们在该装置上安装了本出线间隔内断路器,隔离开关小车的位置状态,远方操作闭锁(开头柜上装有远方/就地切换开关)等遥信量6个;一相电流,有功、无功功率,有功、无功电能等遥测量5个;开关及各种保护压板的遥控量等(包括ZCH和DPJH)7个。
  4.3.2 CSL-164B装置用于110kV线路保护,除具有距离、零序、三相一次重合闸外,还有共用的故障录波插件,并执行和反应保护压板的遥控、遥信及保护定值区切换的遥调命令。
  4.3.3 CSL-231A装置用于110kV主变压器保护,其保护配置与常规保护相同。但它是一个多CPU保护、CPUI用于主保护(差动),CPU2~4分别用于高、中、低侧后备保护,且配有专用的故障录波插件,能反映保护压板的投退状态,并执行保护压板的遥控和保护定值区切换的遥调命令。实施中,我们配置了两套CST-231A,一套用于主保护,另一套用于后备保护,这样,既满足了主保护与后备保护完全分开的反措要求,又能互为备用。
共2页:
上一页
1
2
下一页
热帖推荐
yhm321 | 2013-10-16 19:52:22 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则